质量事故情况:桩基土方开挖,桩头凿至设计桩顶标高后,发现有部分桩外圈是砼,但是桩芯中间部分较松或者含较少石子的砼,直径在100-250mm间。附属楼共有47只桩,其中7只桩,开挖后的深度分别为:1#桩6.8m, 4#桩0.6m, 34#桩3.2m, 37#桩4.7m, 38#桩2.9m, 45#桩1.5m, 36#桩0.6m。2#车间共有132只桩发现有38只桩也出现此类质量问题。我方是建设单位,以下是施工单位提出的原因:
桩基土方开挖,桩头凿至设计桩顶标高后,发现有部分桩外圈是砼,但是桩芯中间部分较松或者含较少石子的砼,直径在100-250mm间。附属楼共有47只桩,其中7只桩,开挖后的深度分别为:1#桩6.8m, 4#桩0.6m, 34#桩3.2m, 37#桩4.7m, 38#桩2.9m, 45#桩1.5m, 36#桩0.6m。2#车间共有132只桩发现有38只桩也出现此类质量问题。
我方是建设单位,以下是施工单位提出的原因:
1.砼质量原因:因是商品砼,它是整车运输,一直搅拌转动且桩头凿开后外围砼均正常,只有中间小部分较松。如果有问题,应会造成整体桩砼强度不够,所以排除砼质量问题。
2.机械原因:施工现场有4台桩机施工,大部分桩是好的,有问题的桩4台机械或多或少都存在,也可以排除机械造成的问题。
3.人为因素:工人在施工工程因操作不当造成,最后导管拔出时速度过快。由于砼与导管产生摩擦,速度过快,导管内混凝土自然同时拔出。管拔出泥浆面后,上面的砼回转时,上面泥浆水进去了,才导致了这些桩中心有较松的现象。
我方对他们提出的原因表示怀疑,请教下各位!!!!