已知供水干管实际流量275-280T/H,管径273 现有三台H=60M,Q=173t/m3/H的泵并联,型号 IR123-100250B 二用一备 请问能满足要求么?两台泵并联的流量和扬程是多少?这样用经济么?
已知供水干管实际流量275-280T/H,管径273 现有三台H=60M,Q=173t/m3/H的泵并联,型号 IR123-100250B 二用一备
请问能满足要求么?两台泵并联的流量和扬程是多少?这样用经济么?
12楼
:handshake 管径的大小呀
回复
13楼
QQ 463688419
回复
14楼
并联后扬程不变
总流量 328T
可以满足
详细 QQ 463688419
回复
15楼
流量加倍,扬程不变。当你选择水泵时外网特性一定。所以水泵要配对。
回复
16楼
“并联后国产水泵的效率是很低的”,水泵效率高低首要看你是否让其在高效区工作,外国水泵也要看你是否让其工作在高效区。
再就是,两台泵如需并联同时运行,此时如果放在效率最高的地方工作,那么当用一台泵的时候效率肯定就会降低,而不是并联降低效率。
我不认为如果不了解水泵并联工作特征的话去讨论水泵效率有什么意义。
回复
17楼
虽然水泵的扬程为60米,但实际水泵的工作扬程并不是60米,所以如果你的末端阻力超过60米比较多的话有可能达不到要求!纯属个人观点!
回复
18楼
看了以上几位的发言,我想起来了,你去看下泵与风机这本书。
应该是这样的,首先你要画出管网特性曲线,然后跟据并联流量相加,串联养成相加(同种型号的)。
画出新的泵的工作曲线。然后看新的工作曲线与管网曲线的交点。该点就是实际工作点,要让该点在稳定工况范围内,不然好像会喘振。
假设为并联前一台泵工作流量为vb,并联后为vc
则vb<2vc<2vb
...我就这记得这点了,书借给同学被弄没了,呵呵
回复
19楼
:victory: :victory:
假设为并联前一台泵工作流量为vb,并联后为vc
则vb<2vc<2vb讲的好!同意!赞成!
回复
20楼
进步挺快啊 书可以再买
回复
21楼
对,水泵这个东西不好弄,不是单纯相加的问题,还是要好好画性能曲线的,这样才能得到比较正确的实际工作点,同时也要考虑一些环境的影响!
回复