疏散指示照明需要控制开关的控制线,2*15w的应急照明灯需要控制线吗?,平时息灭,停电后自动点亮,我觉得不需要控制线,审图办却要求加控制线,不解
疏散指示照明需要控制开关的控制线,2*15w的应急照明灯需要控制线吗?,平时息灭,停电后自动点亮,我觉得不需要控制线,审图办却要求加控制线,不解
2楼
如果不作平时照明我认为可以两根线,就是充电线和控制线和一了。
回复
3楼
节能省电.
回复
4楼
疏散指示照明我想不论是否停电,均需点亮。应急照明应该是平时息灭,停电后自动点亮。
回复
5楼
同意楼上的观点,疏散指示照明应该是常明的,配线应该为三线制。
回复
6楼
楼上的三线制 是L , N ,PE 还是 L,N,充电线?
回复
7楼
疏散指示和应急照明同回路的话三线为L、N、充电线。低于2.4米加PE线
回复
8楼
楼猪说的是应急照明不是疏散照明,如果应急照明不作为平时照明可以用两根线,平时不亮。火灾时自动点亮,当然三根线更标准。
回复
9楼
加了控制线更好,平时可控制.
回复
10楼
推荐采用LED的应急灯,荧光灯管那种体积大,而且维护特性没有LED的好
回复
11楼
产品有要求,楼主对应急照明灯具不是很了解啊
回复