动力柜急问,电线穿孔会产生涡流把电线烧掉么?谢谢(有多图)
lewisk
lewisk Lv.3
2009年03月30日 10:38:33
只看楼主

前面我发了个帖子有图片,说的是空压机一启动就跳闸。主要是漏电断路器的问题,我现在决定重新做一个动力柜,把电气元件全部换掉。我本人没什么经验,柜子也是自己设计的,大家看看行不行。柜子里总共有9个塑壳式断路器,一个总的八个分的,8套接触器+热过载继电器,再外加一些微断什么的,柜子尺寸为1.9m高,1.1m宽,0.6m厚,我看过其它一些动力柜,如21,GCD等,柜子里面都是用横梁加竖梁来固定电气元件的,我觉得那样走线太乱。我现在想把所有电气元件都固定到一块铁板上,进出线的位置都提前打上整齐的孔,线全部走后面,这样前面会看的非常整洁,柜子做成前后开门式的,这样后面走线维修都很方便。

1-板上所有的孔都必须提前精确的设计好,因为中间那两块板(750*1000两块)需要打上百个孔,虽然用CAD标注的很精确,不知道用数控车床能不能打孔打的一样精确。

2-有人说这样穿线会产生涡流,容易把电线烧掉,这个我一点也不懂,请懂的朋友告知一下。

3-这样只是我的想法,请大家说说我这样做何不合理。

一下是我画的中间两块板开孔的图,大家先看看

Snap7.jpg

免费打赏
fvuve828
2009年04月12日 18:02:31
32楼
这工艺,有俺兄弟的话说:吓死人。
这也敢叫设计?
问题太多,
回复
nxyc256
2009年04月14日 23:29:38
33楼

同意以上说法!
回复
czy0082138213
2009年04月16日 14:51:01
34楼
:L :L :L :L :L :L
回复
jscuiyue
2009年04月16日 15:11:50
35楼
还是用 走线槽 和包带 比较好 打孔 后继维护很麻烦的
回复
yukun1991
2009年04月17日 16:04:38
36楼
这样布置不合理,电线应该走明线的
回复
zghongsheng
2009年08月29日 10:07:21
37楼
按装板不用铁的,用木头的,多好。绝对没有涡流产生。
我做的建筑用计量箱用的的底板全是塑料的。
前面好看,呵呵,后面有点乱,但是看不见。
回复
俺是做配电柜的
2015年01月04日 16:58:33
38楼
朋友不是做配电柜的吧?有没有兴趣把你的配电柜拿到我公司制作,
回复
hanzhg54
2015年01月04日 17:53:49
39楼
不管多大电流,尽量不要这么做,被人笑话没知识。
回复
红谷
2015年01月05日 05:41:55
40楼
呵呵,学习了,谢谢
回复
zsphn6666
2015年01月05日 14:29:35
41楼
涡流可以用铝板