第一章 总 则
1.1 为了更有效地控制与防治建筑工程的结构裂缝,确保建筑工程的质量和建筑物正常使用及耐久性,制订本指南。
1.2 本指南适用于围绕控制与防治建筑工程裂缝而进行的建筑结构设计、建筑材料适用性选择和施工控制及出现裂缝后的检测评定等工作。
1.3 采用本指南时,应和建筑工程结构设计规范以及建筑工程施工技术标准等有关规范配套使用。
(好东西啊,大家帮忙顶啊!)
免费打赏
mahoud
2005年04月25日 21:48:25
22楼
提供下载(帖子里的漏项都已经改正,下载后即为最新版)
回复
mahoud
2005年04月26日 10:07:40
23楼
自己顶一下,在贴中有遗漏的地方,请指教!我尽快更正!
回复
mahoud
2005年04月26日 10:28:59
24楼
勘误查漏表:
3.2.8 板中受力钢筋间距:当板厚h≤150时,不宜大于200mm;当板厚h>150时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。

3.2.14 当在梁的负弯矩区切断钢筋时,如V>0.7FtBHo 且断点仍在负弯矩区内,支座截面负弯矩纵向受拉钢筋应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于1.3Ho且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的延伸长度不应小于1.2La+1.7Ho。

(备注:公式中用小写字母代表下标以示区分)

3.2.17 当梁的腹板高度Hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积BHw的0.1%,且间距不宜大于200mm。
回复
mahoud
2005年04月26日 10:40:10
25楼
3.2.19 钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率.......分别如图
回复
mahoud
2005年04月26日 10:42:06
26楼
上面是水平筋,现在是竖向筋
回复
mahoud
2005年04月26日 10:45:37
27楼
怎么不加分啊?
回复
wangziquan007
2005年04月26日 12:42:47
28楼
的确是非常棒的资料,不只是加分,应该让版主列为精华了
回复
mahoud
2005年04月26日 15:47:48
29楼
我顶
回复
mahoud
2005年04月26日 21:04:00
30楼
我再顶!
回复
zh-001
2005年04月27日 11:52:11
31楼
好东西.
回复

相关推荐

APP内打开