20层建筑,每层装一台风量1500立方米/小时,静压165帕的全热交换器,室内管长大概30米,请问送风井的截面积要多大,实在不会算,请高手帮帮忙,谢谢!

20层建筑,每层装一台风量1500立方米/小时,静压165帕的全热交换器,室内管长大概30米,请问送风井的截面积要多大,实在不会算,请高手帮帮忙,谢谢!
免费打赏
toplhc
2009年03月30日 00:28:26
2楼
要严谨完整的写出计算过程就得靠自己了。
考虑到室内30米,竖井集中通风,建议风井风速取低点。建议2.5个平米,如果土建条件允许,可以适当加大。