应急照明用了双电源的,其照明还要选用带蓄电池的灯具吗
xingxing888
2009年03月21日 15:19:56
来自于照明工程
只看楼主

应急照明用了双电源的,其照明还要选用带蓄电池的灯具吗比如说有一个十五层的住宅楼,其梯间、走道照明回路是从双电源切换箱引出的,那么梯间、走道的灯具还要用带蓄电池的灯具吗?用一般的灯具可以吗?

应急照明用了双电源的,其照明还要选用带蓄电池的灯具吗
比如说有一个十五层的住宅楼,其梯间、走道照明回路是从双电源切换箱引出的,那么梯间、走道的灯具还要用带蓄电池的灯具吗?用一般的灯具可以吗?
免费打赏
爱芳的日子
2009年03月21日 20:03:05
2楼
我印象中超过10层的楼房应急照明和疏散只是就要按一级负荷,要是那样就必须双电源加蓄电池供电。
回复
maomaohello
2015年03月13日 11:39:30
3楼
进来看看 学习学习
回复
qq_1423529138570
2015年03月13日 14:29:30
4楼
如果是真的做到了双电源,就肯定不用蓄电池,但现在是设计方一直都在回避这一个问题,不是所有的灯具都用,只是应急和疏散的才用。
回复
我为儿狂
2015年03月21日 21:50:49
5楼
双电源一般切换时间是达不到的。所以选蓄电池
回复
cjq0421
2015年06月15日 14:36:53
6楼
必须用带蓄电池的,要不消防审查通不过~~