十七层塔式住宅,前室有通向敞开的凹廊的门(如图)能算自然排烟吗
十七层塔式住宅,前室有通向敞开的凹廊的门(如图)能算自然排烟吗
2楼
不能算作自然排烟,敞开的阳台或者凹廊需直接与楼梯间相连
你现在的情况是经过了中间环节—前室,前室与凹廊的门为防火门,火灾时自动关闭,无法自然排烟
回复
3楼
问问你们建筑专业,能不能把前室与凹廊之间的门去掉,
我们这边也有个相似的工程,前室与凹廊之间的门是没有的,直接作为一个大前室
但是户门必须是防火门。
回复
4楼
谢谢两位,我也是这么看,再和建筑商量吧
回复
5楼
这样的真不清楚,那个楼梯间算自然排烟吗?
回复
6楼
按高规如果去掉前室与凹廊门应该是不用机械防烟的,建筑说可以做非防火门,是否可以呢
[
本帖最后由 ldl4101026 于 2009-3-24 09:24 编辑 ]
回复
7楼
可以自然排烟的啊,,这种可以的。。。不用做防烟楼梯间了
回复
8楼
学习了,,,谢谢楼主。。。。
回复