地下室水管、桥架、风管,施工综合作业
曾经的梦想
2009年03月17日 19:47:29
只看楼主

想做一个酒店地下室的施工综合布置图,有冷热水管、排水管、空调水管、消防水管、电气桥架、暖通风管,想请有经验的前辈指导下布管的原则,是否电在上,水在中,风管在下?当水、暖、电多种管线平行或垂直布置时,水平和垂直距离分别是多少?(听说水管要离桥架30cm ,水平垂直都必须是这样吗?)还有需要注意哪些设计和施工强条?这里有评奖的要求,还请大家多多指教,谢谢大家了!下面的说法都对吗?是必须的,还是可以选择的?(规范中“应”与“宜”的不同)

想做一个酒店地下室的施工综合布置图,有冷热水管、排水管、空调水管、消防水管、电气桥架、暖通风管,想请有经验的前辈指导下布管的原则,是否电在上,水在中,风管在下?
当水、暖、电多种管线平行或垂直布置时,水平和垂直距离分别是多少?(听说水管要离桥架30cm ,水平垂直都必须是这样吗?)
还有需要注意哪些设计和施工强条?
这里有评奖的要求,还请大家多多指教,谢谢大家了!
下面的说法都对吗?是必须的,还是可以选择的?(规范中“应”与“宜”的不同)
1)当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距,符合下表的规定:
与管道的最小净距(m)
管道类别 平行净距 交叉净距
一般工艺管道 0.4 0.3
易燃易爆气体管道 0.5 0.5
有保温层 0.5 0.3
热力管道
无保温层 1.0 0.5
2)当桥架与风管、水管位置相交叉时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在30cm 左右为宜。
3)管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
4)风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
5)管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
6)风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。
7)气体管路排列在上,液体管路排列在下;热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下;保温管路排列在上,不保温管路排列在下;金属管路排列在上,非金属管路排列在下。有压让无压,小管让大管。电在上,水在下。在暖通施工中一般是风老大,水老二,怕水、易损靠边放的原则。金属管道在上,ppr在下
8)消防管一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最下面。
谢谢大家!
免费打赏
fj-happy
2010年11月07日 22:10:02
2楼
"8)消防管一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最下面。"
楼主说的上面这句话就有点不明白了:
桥架怎么能在最下面呢??水管能在它们上面???我只见过电在上,水在下.
回复
lindahe74
2010年11月08日 11:42:47
3楼
综合排布是个很麻烦的问题,应该要有比较丰富的现场经验。我以前做过施工,想了以下几点,供参考。
1、桥架肯定要布置在上面,验收时若质监站发现桥架上有水管的话,肯定不行。
2、桥架也不能紧贴顶板,最少要留出5cm的空,方便安装电缆。当需要上下翻时,大的桥架要注意不能垂直上下翻,要预留出足够的空间。
3、污水管道肯定要最先安装,清扫口位置要提前确定好,注意不要被其它管道给挡住。
4、风管的排布要注意风机的尺寸。
5、要注意管道排布后距地高度是否满足要求,是否挡门。
先想了这么几条。
回复
xsyyy2001
2010年11月09日 16:46:25
4楼
电的肯定不能在水下的,我的上一个项目地下室局部喷淋管装在桥架上,质检站坚决不让过的 。
楼上的正解:victory:
回复
rmyyzqfb
2011年01月17日 22:40:42
5楼
给水管应该在排水管上面 排水管要留足放坡距离
回复
luo_shijian
2011年01月18日 21:03:19
6楼
应该是风管贴梁安装,且风管是最先安装,因风管管径最大,考虑完风管的位置后,再按有压让无压,小管让大管,电在上,水在下的原则布置其余管线,一般桥架是上翻风管,水管是下翻得
回复
fastforever
2011年01月20日 11:13:49
7楼
你最好是电气桥架和设备管道各占半边。因为电气桥架是先安装,桥架内的电缆都是后放(很贵,防止丢失),放在风管、水管之上放电缆很困难;放在水管之下不大安全,要采取加盖等措施。
回复
兵长
2013年09月27日 15:15:35
8楼
这么这么多的说法?

:o
回复
工地小后生
2015年09月17日 16:54:13
9楼
lindahe74 发表于 2010-11-8 11:42 综合排布是个很麻烦的问题,应该要有比较丰富的现场经验。我以前做过施工,想了以下几点,供参考。1、桥架 …很实用的很实用的很实用的
回复
倔强的石头
2015年09月19日 17:13:25
10楼
很实用的很实用的很实用的
回复
qq_1452497894548
2016年01月18日 13:02:40
11楼
这个例子很有实际价值。:lol
回复

相关推荐