民规2008的这一条应急照明配电应该如何理解?
songzhj
songzhj Lv.4
2009年03月16日 14:31:24
只看楼主

13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。

第3小条,仅说楼梯间可以分区设置应急照明配电箱(即数层合用一个照明箱),那么是否高层住宅的消防电梯或楼梯间前室、疏散走道的照明配电应该按照第1.2小条的要求按防火分区,即每层设应急照明配电箱?
免费打赏
songzhj
2009年03月16日 16:09:42
2楼
高层住宅一般常规做法是前室、疏散走道、楼梯间的照明数层合用一个应急照明配电箱
回复