商住楼要设消火栓吗?
ssffyy
ssffyy Lv.3
2009年03月03日 07:43:43
只看楼主

底层为商业网点,上部为5层住宅,每个商业网点的建筑面积均小于150m2,但商业部分的面积约1211m2,这种情况,底层商业需要设水灭火系统吗?

底层为商业网点,上部为5层住宅,每个商业网点的建筑面积均小于150m2,但商业部分的面积约1211m2,这种情况,底层商业需要设水灭火系统吗?
免费打赏
zoujian2004
2009年03月03日 10:40:34
2楼
我觉得不用吧
只要商业网点的疏散这些单独设置
这种我觉得不用设置水灭火系统
回复
ssffyy
2009年03月03日 13:28:01
3楼
商住楼要设消火栓吗?
回复
小男188
2009年03月03日 14:42:22
4楼
你可以设置消防卷盘,不过规范上没有规定要做消火栓
你的楼就是商业网点,怎么是商住楼啊
回复
huhu8107
2009年03月03日 15:06:26
5楼

首先楼主应该搞清楚商住楼和带商业网点的住宅这两个概念。
回复
xuwenjunxf
2009年03月04日 21:23:42
6楼
不知道LZ说的“商业部分的面积约1211m2”是什么意思 按照商业网点 是住宅低层不超过2层且不大于300m2。但又说商业部分1211m2 感觉又是商住楼。

建规上可以不设室内消火栓,但建规 8.1.2 指出在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。 城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1 条的规定。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
回复
xuwenjunxf
2009年03月04日 21:24:31
7楼
补充:应该设置室外消火栓
回复
xxchina2008
2009年03月09日 09:03:14
8楼
顶dddddddddddddddddddddd
回复
cq-208
2009年03月09日 16:00:03
9楼
应该设置室外消火栓,只是我想说的,我都给他装
回复
lipnn2009
2009年03月10日 08:57:27
10楼
同意4、5楼的观点
这个建筑应该不算是商住楼
回复
ggxinjian
2009年03月10日 09:47:40
11楼
应该安装市政消火栓系统,只要给钱有什么装什么吧,
回复