地下车库的自然补风
huituzimeimei
2009年02月24日 17:44:26
来自于通风排烟
只看楼主

1、地下车库有出入坡道的时候都采用车道自然补风,大家有没有计算过补风量是否足够呢??呵呵,上次做的车库我没有计算过;大家一般如何核算?2、如果采用挖井自然补风,风道、地面进风口、车库出风口风速大家一般取多少呢??我想按技术措施130页进风井1-2m/s,进风百叶0.5-1m/s,出风百叶0.2到0.5,做出来的觉得太大了!!!师傅告诉我风速可以取大一些,比如进风风速可以取值到3m/s,不知道大家如何看???

1、地下车库有出入坡道的时候都采用车道自然补风,大家有没有计算过补风量是否足够呢??呵呵,上次做的车库我没有计算过;大家一般如何核算?
2、如果采用挖井自然补风,风道、地面进风口、车库出风口风速大家一般取多少呢??我想按技术措施130页进风井1-2m/s,进风百叶0.5-1m/s,出风百叶0.2到0.5,做出来的觉得太大了!!!师傅告诉我风速可以取大一些,比如进风风速可以取值到3m/s,不知道大家如何看???
免费打赏
wudishoude
2012年04月23日 12:03:39
12楼
我也不懂,来学习
回复
zengxu112
2013年10月08日 16:25:24
13楼
hvacol1989 发表于 2009-2-27 18:00 自然补风井尺寸大,建筑地面上不好处理.以4000平车库为例,风速取1.5m/s:4000x3x6x0.8/3600/1.5=10.6m2.有条件 …可以多做一个补风井嘛,这样面积就小下来了啊
回复
hzs00000
2014年10月31日 23:52:55
14楼
在下认为应该按0.5到 1米每秒,把风口做大点
回复