关于楼梯应急照明的问题?
azbysj
azbysj Lv.2
2009年02月15日 13:24:59
来自于照明工程
只看楼主

楼梯应急照明双回路能不能共用火线?图纸设计至灯具的线四根线,标注为L1,N,PE。这四根线都为什么线啊?

楼梯应急照明双回路能不能共用火线?图纸设计至灯具的线四根线,标注为L1,N,PE。这四根线都为什么线啊?
免费打赏
zyw921
2009年02月15日 18:38:40
2楼
四根线,一根接地,两根是火线、零线为应急灯的工作电源线,还有一根火线为检测线,当该线没有电压时,应急灯自动点亮!
回复
guolei2002
2009年02月16日 22:03:34
3楼
应急照明是一个老话题,我也来说说,大家帮看看。
首先:一直没有搞明白就是火灾时切断非消防电源。楼梯以及走廊的应急照明算不算非消防电源(如不属于,是否有明确条文)
第二:火灾分励托扣与应急电源强起对应急照明来说到底是应该托扣还是强起???附图一张。

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-2-16 22:09 编辑 ]
回复
guolei2002
2009年02月16日 22:10:40
4楼
这个是上图中的分励托扣部分
回复
guolei2002
2009年02月16日 22:12:51
5楼
这个是带接触器的强起电路。这两个东西为何画在一起??发生火灾是到底是应该托扣,还是强起??这两种情况分别用在什么场合??(针对应急照明)谢谢大家。
回复
gdx8785
2009年02月17日 12:44:50
6楼
分励托扣用于切除非消防电源
而应急照明的强制点亮是通过消防报警模块强行接通应急照明回路电源
3楼的图实在是没明白是什么意思
回复
lingyan16
2009年02月17日 22:43:28
7楼
请立即访问:
www.szqdt.com
了解最新具有强制点亮+两种工作模式的新型照明开关:lol :lol :lol
回复
guolei2002
2009年02月22日 19:19:43
8楼

这张图是论坛的一张比较经典的图纸,关于应急照明的讨论也很多。先将这张图上传。
回复
guolei2002
2009年02月22日 19:22:32
9楼
实际上,最关键的有几点请专家明示。
第一:就是关于应急照明是否属于非消防电源,是否在火灾时进行强切?
第二:3楼我提到的这张图纸画这张图是什么意思?关于强切和强起似乎有矛盾,请专家明示!
第三:关于应急照明与疏散照明的区别?哪个和消防有关系还是都有关系?

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-2-22 19:27 编辑 ]
回复
gdx8785
2009年02月22日 19:32:48
10楼
回9楼:
1)应急照明供电电源属于消防电源,不得作为非消防电源进行切除既然有强切功能为什么不进行强制点亮?
2)3楼的图是错误的.
回复
guolei2002
2009年02月23日 22:09:07
11楼

既然是属于消防电源,也就是说保证出线一直有电,一直有电的应急灯(带蓄电池)如何点亮?
回复