切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池,行吗?应急照明该如何强制行启动?
anlin21
anlin21 Lv.3
2009年02月09日 14:11:28
只看楼主

切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池,行吗?答:不行。因为应急灯的主电源同属消防电源,消防时绝对不应该被切除,从而去实现自身蓄电池的自动投入(针对那些消防时可能处于熄灭状态的蓄电池灯具而言)。这种做法叫做“挖东墙,补西墙”,或叫“隔靴搔痒、南辕北辙”。蓄电池只是备用电源,只有在万不得已时(如主电源因自身故障退出运行)才被迫投入的;并非一发生消防,就要投入蓄电池(备用电源)。应急灯若无法自动投入,一般只有采用常明方式,从而满足消防最低照度要求。

切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池,行吗?
答:不行。
2011年09月20日 18:51:02
2楼
楼梯间双光源的应急灯怎么接线呢
回复