关于双风机串联在一个空调箱压头问题(急)
jichunkoo
jichunkoo Lv.4
2009年01月15日 21:43:59
只看楼主

手上有一个国外的项目,但是系统是采用的双风机串流送风,现在算下来送风机1320Pa,回风机1580Pa,送风机风量大于回风机风量,空调箱系统图如下,送风机压头小于回风机压头总感觉怪怪的,还请专业人士指点。本系统送回风机变频控制,独立新风空调箱

手上有一个国外的项目,但是系统是采用的双风机串流送风,现在算下来送风机1320Pa,回风机1580Pa,送风机风量大于回风机风量,空调箱系统图如下,送风机压头小于回风机压头总感觉怪怪的,还请专业人士指点。本系统送回风机变频控制,独立新风空调箱
847aa528f016ba6cfb07.rar
308 KB
立即下载
免费打赏
jian2194
2009年01月16日 10:21:23
2楼
少见多怪! :)
回风机要克服EU8 和H-11 过滤器的阻力. 故送风机压头小于回风机压头.

使得M.BOX 处 新风 和回风 压力 相差不大!
回复
jichunkoo
2009年01月16日 19:24:07
3楼
因为是第一次涉及做这种系统,所以心里没底,毕竟此项目空调箱数量达43个之多,万一有错误,铁定完蛋
回复
jian2194
2009年01月18日 20:47:21
4楼
你是安装方把.
有问题也是设计错误,和安装的没有关系. 只不过能在事先发现问题,表现出你的专业度 就好.
回复
zjdzjd223600
2009年01月25日 13:53:59
5楼
敬业
佩服
敬业
佩服敬业
佩服敬业
佩服
回复
jetmee
2009年02月01日 11:44:43
6楼
如果按专业知识,算出来是对的,就不该怀疑
回复

相关推荐

APP内打开