关于薄弱层的问题
redandgreen
2009年01月05日 18:41:53
只看楼主

我设计的一个两层的框架结构,由于底层柱高为5.4米,二层为3.6米.SATWE计算结构显示底层为薄弱层,程序自动将本层地震剪力放大1.15倍.请问各位,我在后面的施工图设计时,需要对底层结构(比如梁柱)哪些方面作出抗震调整?还是就按正常的步骤出图就行了?谢谢!

我设计的一个两层的框架结构,由于底层柱高为5.4米,二层为3.6米.SATWE计算结构显示底层为薄弱层,程序自动将本层地震剪力放大1.15倍.请问各位,我在后面的施工图设计时,需要对底层结构(比如梁柱)哪些方面作出抗震调整?还是就按正常的步骤出图就行了?谢谢!
免费打赏
streng2004
2009年01月22日 21:05:26
12楼
薄弱层属于抗震构造要求,程序会自动考虑的。比如什么强柱弱梁、强剪弱弯调整系数这些程序都会考虑,一样的道理。
回复
kerk.chen
2009年06月18日 23:18:51
13楼
程序里面已经自动考虑了放大系数,但是薄弱层比较多的工业厂房怎么办,工艺决定了层高和错层的情况下
回复