关于薄弱层的问题
redandgreen
2009年01月05日 18:41:53
只看楼主

我设计的一个两层的框架结构,由于底层柱高为5.4米,二层为3.6米.SATWE计算结构显示底层为薄弱层,程序自动将本层地震剪力放大1.15倍.请问各位,我在后面的施工图设计时,需要对底层结构(比如梁柱)哪些方面作出抗震调整?还是就按正常的步骤出图就行了?谢谢!

我设计的一个两层的框架结构,由于底层柱高为5.4米,二层为3.6米.SATWE计算结构显示底层为薄弱层,程序自动将本层地震剪力放大1.15倍.请问各位,我在后面的施工图设计时,需要对底层结构(比如梁柱)哪些方面作出抗震调整?还是就按正常的步骤出图就行了?谢谢!
免费打赏
redandgreen
2009年01月05日 20:03:08
2楼
来个人帮忙解答一下!:lol
回复
yzs-123
2009年01月05日 20:55:24
3楼
如果仅刚度比不满足要求,程序自动放大1.15倍,自己配筋则不需要考虑什么
回复
redandgreen
2009年01月05日 21:09:52
4楼
我仔细研究过,这薄弱层是由于底层柱长度过长引起的.
回复
ougaogong
2009年01月06日 10:26:31
5楼
我的理解:
1、多层的抗震规范没有关于薄弱层的只需验算罕遇地震的,且并不是所有都要验算,请参考抗规5.5.2~5.5.3条。估计你的不需要验算。
2、三级框架柱子底层弯矩值也需要放大1.15,参考抗规6.2.3条。
3、高规不适用于你的二层建筑。
4、按程序傻瓜出图也差不多了。
回复
redandgreen
2009年01月06日 10:36:49
6楼
分析的很精辟,感谢斑竹,祝工作和生活愉快!
回复
redandgreen
2009年01月06日 11:06:29
7楼
想再问斑竹一个问题,7度地区三级框架柱子底层组合弯矩设计值由SARWE计算得出,我们做基础时还要放大1.15倍吗?难道程序内部没有放大1.15吗?PKPM应该按照规范设计的啊!
回复
ougaogong
2009年01月06日 12:41:43
8楼
应该不需要。
回复
ahlyy
2009年01月20日 15:20:29
9楼
多层的抗震规范没有关于薄弱层的只需验算罕遇地震的,且并不是所有都要验算,请参考抗规5.5.2~5.5.3条。估计不需要验算。
回复
yy_1314
2009年01月20日 15:28:48
10楼
SATWE已经对你的内力进行调整了 除了没有考虑到 梁计算长度问题 其他的一些系数调整 都会有
回复
redandgreen
2009年01月20日 15:50:29
11楼
没想到这么久了,还有人回答,谢谢各位的精彩回答!
回复