如题,以前做都是专门给地下防烟楼梯间单独设置风井,进行加压送风。现在突然想到,要是不设单独加压送风而风井还是得设置,但楼梯间风口做到两平方米,这样地下室不也就可以自然排烟了吗,前提是地下室只有一层。不知道这样设置可不可行,各位给点意见。

如题,以前做都是专门给地下防烟楼梯间单独设置风井,进行加压送风。现在突然想到,要是不设单独加压送风而风井还是得设置,但楼梯间风口做到两平方米,这样地下室不也就可以自然排烟了吗,前提是地下室只有一层。不知道这样设置可不可行,各位给点意见。
免费打赏
flier_01
2009年01月03日 15:37:29
2楼
地下的防烟楼梯间和前室都可以设置通风采光井,开足够面积的窗和洞口自然排烟(一类除外)
但是这类通风采光井都是应该直通室外
如果做一个通常的风井从高层顶上通室外
而在下面开风口
我觉的不可以
回复
okingoo
2009年01月03日 19:52:25
3楼
我现在把这个专用风井通道了室外高出地坪2m处,以你的说法看来这样还是可行的啊
回复
zaku11
2009年01月05日 12:10:33
4楼
本人防排烟设计经验不足,借地方向前辈提问,望不吝赐教:
1栋商住楼,1类建筑,地下1、2层是车库和设备房,有2个楼梯间通至1层地面(仅通至1层),用压差法和流速法都算过,风量较小。套高规8.3.2,前室不送风的楼梯间加压送风量25000~30000,取25000选风机。此设计是否有问题?
因为楼梯间只有2层,将25000套回去算压差,数字就非常惊人了,是否需要设置泄压阀?泄压阀如何选型?

[ 本帖最后由 zaku11 于 2009-1-5 16:54 编辑 ]
回复
okingoo
2009年01月06日 12:51:02
5楼
6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
所以火灾时上下是隔开的,所以地下应单独计算风量而不是查表所得
回复
黑老五
2009年01月06日 13:28:22
6楼
单独系统!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
rulerle
2009年01月07日 10:45:09
7楼
地下部分的前室和楼梯间单独计算风量?不是查出来的?那按何种计算法,最近做了很多,地上部分的楼梯间和前室都可以自然排烟,地下部分与地上由防火门隔开,地下部分都是按表选择的,就是由疑问,是按照高规还是建规选择,难道都不是?还需要另外计算?
回复
sg19800225
2009年01月07日 11:07:34
8楼
这是一个比较复杂的问题。像高层建筑都是将地下室与上部作为一个防排烟系统,那这种地下室的楼梯间的加压送风量如何计算?
回复
zaku11
2009年01月07日 16:42:09
9楼
谢谢楼主及楼上各位的热心回答,可能我的描述不够准确详细,6.2.8我知道的,建筑方也早已将地上地下的楼梯间隔开了,我的加压送风也是将一条管井在首层隔断做2套送风系统。但是地下1-下地2层的加压送风量还是存在疑问:如本人在4楼所述,仅有2层(即B1,B2层)的楼梯间,用压差法和流速法都算过,风量较小。套高规8.3.2,前室不送风的楼梯间加压送风量25000~30000,取25000选风机。此设计是否有问题?

PS:如果是只有1层(即地下1层)的楼梯间呢?
回复