有以上的这个规定吗?设计院说一定要的

有以上的这个规定吗?设计院说一定要的
免费打赏
大鼻山
2005年04月09日 20:36:00
2楼
如果是暗敷于墙体(或楼板)内,且保护层厚度不小于3厘米,则也可以穿阻燃塑料管。

明敷(包括吊顶内),则需要穿金属管道
回复
qyfy
2005年04月10日 03:15:15
3楼
暗敷于墙体(或楼板)内,且保护层厚度不小于3厘米.
回复
zhoushu8
2005年04月10日 08:50:52
4楼
是写错了嘛,单位是毫米.

别抬杠啊,哈哈
回复
大鼻山
2005年04月10日 12:49:47
5楼
YEH,3厘米
回复
工夫茶
2005年04月11日 16:37:26
6楼
民用建筑电气设计规范24.8.5 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。
采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。
回复
yeliwei
2005年10月06日 19:46:01
7楼
民用建筑电气设计规范24.8.5 消防联动控制、自动灭火控制、通讯、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。
采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。