高压配电室设置问题??
wxz2002
wxz2002 Lv.3
2005年04月08日 15:35:18
只看楼主

1、变压器一般要大于多少KVA,才要设置高压配电室?2、埋地10KV线路与380V线路要求是多少呢?

1、变压器一般要大于多少KVA,才要设置高压配电室?
2、埋地10KV线路与380V线路要求是多少呢?
免费打赏
lishunyun
2005年04月09日 13:37:11
2楼
我也很想知道,那位大哥说说
回复
城市边缘
2005年04月09日 14:27:04
3楼
高压柜6台以下,可以和低压配电装置设置在同一个房间。
10KV及以下电缆平行敷设间距0.1米,交叉0.5米。
回复
kkllfgl
2005年04月10日 07:30:29
4楼
只要间距允许,带保护罩式干式变压器可以与高压配电装置设在同一房间,

回复
zhangyj-ln
2007年05月23日 13:46:37
5楼

为什么要高压柜6台以下才可以和低压配电装置设置在同一个房间?
回复
xuan2281
2007年05月23日 16:00:24
6楼
1、主要是看各个地方供电局的规定,有的供电局在正式用电时要求10kV全部设配电室,有的可以用箱变、杆架变等,但是如果你的进、出线比较多,你想不用配电室也难,用箱变很贵、很难维护、很不可靠,象广东很多地区箱变就只能用作施工用电,正式用电就一定要用配电房。

2、10kV高低压柜和变压器在满足安全距离及防护等级的情况下是可以放在同意房间内的

3、电缆还搞不清楚你问什么
回复
hxwhw
2007年05月23日 16:03:48
7楼
主要是看各个地方供电局的规定,有的供电局在正式用电时要求10kV全部设配电室,有的可以用箱变、杆架变等,但是如果你的进、出线比较多,你想不用配电室也难,用箱变很贵、很难维护、很不可靠。
回复
糊仙
2007年05月23日 22:44:34
8楼
用箱变很贵、很难维护、很不可靠。
此话怎讲??
回复
zly19831116
2009年10月09日 21:50:49
9楼
真是好东西真是好东西真是好东西真是好东西真是好东西
回复
luosongguo1986
2009年10月10日 00:46:14
10楼
10kv以上,且出线较多时一般应单独建开关站或变电站。
回复
zjq8066
2009年10月23日 20:14:09
12楼
供电局一般规定315KVA及以上变压器为大工业用户或专线用户,要求设置高压配电装置,即设高压配电室,5面及以下可高压、低压共室,分开布置。
地埋电缆水平不小于100mm,埋深不应小于700mm。
回复

相关推荐