6KV同步发电机直流耐压试验,高试规程上有电压标准,但不能确定该标准值是峰值还是有效值?急!急!急!
6KV同步发电机直流耐压试验,高试规程上有电压标准,但不能确定该标准值是峰值还是有效值?急!急!急!
2楼
既不是峰值也不是有效值,是平均值。
回复
3楼
怎么来计算,如果是低压侧读数的话?
回复
4楼
试验仪器的高压侧应该有表的。因为高压侧有电容影响,从低压侧测电压然后换算是不准的。
回复
5楼
高压侧直读就行了吗?
回复
6楼
直接从高压侧的表读数,它就是一只平均值直流表。
回复
7楼
谢谢了!能问问你是从事什么工作的吗?
回复
8楼
搞电气试验的。
回复
9楼
不会吧,我看他象个教授呢。
回复
10楼
高压的直流耐压试验确实要在高压侧接电压表。
回复
11楼
我不赞成上面的看法,我是搞质检的,两位所说的在高压侧加电压表的话,只有一个结果,爆!所以通过对低压调压器的输入端加电压表,然后用单相变压器的变压,达到高压试验的目的。单相变压器的变比是固定的。
安全第一喔!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复