急求求助:这样的供电方案可行吗?
yundan033
yundan033 Lv.2
2005年04月07日 00:47:51
只看楼主

作为工程甲方,我们从630KVA变压器引出了一条低压(400V)临时施工线路,供电距离600M,架空铝线150mm.可施工队一台75KW的空压机经降压启动,还是无法正常运转.请教:我们的供电方案可行吗?有人提议再并联一条150mm线路,但如果高峰期负荷达120KW,还能正常运行吗?急求相助!

作为工程甲方,我们从630KVA变压器引出了一条低压(400V)临时施工线路,供电距离600M,架空铝线150mm.可施工队一台75KW的空压机经降压启动,还是无法正常运转.

请教:我们的供电方案可行吗?有人提议再并联一条150mm线路,但如果高峰期负荷达120KW,还能正常运行吗?

急求相助!
免费打赏
wl993
2005年04月07日 09:43:42
2楼
供电距离太远。压降大。
回复
城市边缘
2005年04月07日 10:36:48
3楼
铝线150,600m,75kW,电压损失为9%左右,显然满足不了电机的5%的要求
并联一条150的,如果只用75kW,勉强可以满足,如果是120KW,压降在8%左右,还是满足不了。
回复
kjolen
2005年04月07日 11:01:21
4楼
可以考虑采用就地电容补偿解决压降问题。
回复
城市边缘
2005年04月07日 16:59:57
5楼
这时候补偿没有什么作用,我上面算压降的时候已经是按0.8的功率因数来算了,买个临时变压器还可能合算点。
回复