也不知道在这个版块提问可不可以?但我一直很 困惑,所以想问问,全压的计算(我用鸿叶的小软件算的)是不是,动压+沿程阻力+局部阻力。 我这个是地下车库的送风和排烟设计。最长的一个送风管道长65。5米,排烟管道60米,我发的图是计算排烟的。我看了很多帖子,都说估算就好,但是貌似大多数都是指空调系统,我想问问车库的送排风(烟)系统的,估算数据是多少?送风和排烟是不是有很大区别(估算数据)?[ 本帖最后由 xuliangpp 于 2008-12-11 08:49 编辑
也不知道在这个版块提问可不可以?
但我一直很 困惑,所以想问问,全压的计算(我用鸿叶的小软件算的)是不是,动压+沿程阻力+局部阻力。
我这个是地下车库的送风和排烟设计。最长的一个送风管道长65。5米,排烟管道60米,我发的图是计算排烟的。
我看了很多帖子,都说估算就好,但是貌似大多数都是指空调系统,我想问问车库的送排风(烟)系统的,估算数据是多少?送风和排烟是不是有很大区别(估算数据)?
[
本帖最后由 xuliangpp 于 2008-12-11 08:49 编辑 ]
2楼
空调送风系统风机全压,选择一条最不利环路,计算损失,应该是管道阻力损失(沿程阻力+局部阻力)+设备阻力损失,然后乘于一个1.1~1.2的安全系数(由于计算遗漏,施工与设计图纸出入等)
回复
3楼
计算方法没错。但是局部阻力系数你是从哪里查的?目前计算的最大困难是局部阻力系数的确定,不是都能找到的。风速和局部阻力系数对全压的确定影响很大
回复
4楼
沿程好算局部难算,还有风口阀门弯头三通的阻力不要忘了,还有设备阻力而且设备标称的全压是按照设备出口的动压加静压来的和你的风管风速可能不一致要注意修正,具体算是很烦的,如果有经验就好办了一般不同系统差的就是风管长度这一点压头对于其他的来说是小头所以估算不会影响多少精度的。但是你必须自己算过一个完整的否则你一点底也没有,而且设备也不可能你刚好算出来多少就有多少的,所以基本上是估算的风机最好选压力流量曲线比较平坦的这样压力变化大点流量也不会发生太大变化
回复
5楼
所以啊,我也不知道局部阻力该怎么算,都包括什么啊
回复
6楼
学习,学习,我努力的学习·~
回复
7楼
新手 一直不明确通风这方面的压力
回复
8楼
实用资料,谢谢楼主分享
回复
9楼
路过,学习以下
回复
10楼
不错的资料,谢谢楼主
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复