一请教小区污水管线覆土不够如何处理
某日某月
某日某月 Lv.12
2008年12月10日 15:17:34
只看楼主

请问,小区车行道路下污水管线覆土厚度不够0.7米该如何处理?有没有相关图集?

请问,小区车行道路下污水管线覆土厚度不够0.7米该如何处理?有没有相关图集?
免费打赏
too_lee
2008年12月17日 19:29:48
22楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复
wwwgxrc
2008年12月17日 23:02:31
23楼
用II级钢筋混凝土管,360°混凝土满包就可以了,老图集95S517-7
回复
jerry42
2008年12月18日 09:52:08
24楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复
leewenke
2008年12月18日 11:41:05
25楼
路过,学习学习,以后说不定我也能遇到这样的问题。
回复
yoyo458672348
2008年12月19日 14:25:52
26楼
刚刚毕业,没有做过实际的设计,请各位多多指教。请问哪里可以下载到给排水的各种图集,但不需要积分等等。就是想类似emule那种的。因为没有那么多钱购买此类书籍,对我们这种刚毕业没什么经济基础的太难了。先谢谢了。
回复
lagc
2008年12月19日 15:02:22
27楼
看什么管材,最常用方法是混凝土满包保护!
也可以换填砂!!!!!
回复
jts_2008
2008年12月20日 13:59:51
28楼
大家只提了防压坏管道的措施,如果在北方不是还要防冻吗?
回复
songxl827
2008年12月21日 22:05:18
29楼

排水管一般不需要考虑~
回复
lushuier
2008年12月21日 22:51:00
30楼
北方的考虑防冻,要求在埋深在冰冻线以下
回复
korterry
2008年12月22日 10:10:43
31楼
360°混凝土满包就可以了,老图集95S517-7
老图集上有,新的那本没有了:victory: