请问,小区车行道路下污水管线覆土厚度不够0.7米该如何处理?有没有相关图集?
请问,小区车行道路下污水管线覆土厚度不够0.7米该如何处理?有没有相关图集?
2楼
做混凝土保护。图集里有。
回复
3楼
我是做建给的,哪本图集,能否告诉一下图集号.
回复
4楼
叫做路面设计的加钢筋网
回复
5楼
你用的什么管道,如果是用的铸铁管可以跟业主,监理协商.如果用的是UPVC管就把它换成铸铁管或镀锌钢管这样以后过车都没什么问题.
回复
6楼
是不是可以加套管啊?
回复
7楼
你可以用混凝土满包加固,图集S2上面有的
回复
8楼
是哪本图集?S2?05S2?
回复
9楼
车行道下覆土厚度(路面以下)小于700时,采用180°混凝土基础,管顶设100厚素混凝土保护拱,做法可详国标图集04S516。
回复
10楼
你可以用混凝土满包加固,我就是这么做的,没有出现问题
回复
11楼
我也听说过混凝土满包加固,但没找到相关图集.图集S2上没有啊,