求雨水和污水管线交叉处的加固处理方法
fengzi_231
fengzi_231 Lv.3
2008年05月20日 10:51:55
只看楼主

我现在正在做施工图设计,但是规划有问题,导致雨水和污水的管道交叉处的间距小于规范规定(雨水在上是1350的钢筋砼管,雨水在下,是500的钢筋砼管,两者的管外皮几乎贴在一起了),而规范上又没有雨水和污水交叉处理的方法,现请教各位老大,帮帮忙。

我现在正在做施工图设计,但是规划有问题,导致雨水和污水的管道交叉处的间距小于规范规定(雨水在上是1350的钢筋砼管,雨水在下,是500的钢筋砼管,两者的管外皮几乎贴在一起了),而规范上又没有雨水和污水交叉处理的方法,现请教各位老大,帮帮忙。
免费打赏
huangzhimin
2008年05月21日 14:45:45
2楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)附录B的规定,排水管之间交叉时最小垂直净距为0.15m。对上面d1350雨水管与下面d500污水管交叉,两管的外壁几乎贴在一起时,可采取在两管交叉处设一座排水检查井,上面d1350雨水管直通,下面d500污水管断开的处理方法。是否可行供你参考。
回复
luxubin
2008年05月21日 21:53:18
3楼
感觉楼上的方法并不实际,特别是当污水检查井水比较满而雨水管中空的时候,意味着d1350雨水管可能承受比较大的浮力,可能造成破坏。

其实规范还是可以灵活把握的,毕竟同是排水管道,如在绿化带或人行道可以在管道周围回填中粗砂冲实处理,毕竟这些地方产生的荷载不大;若是在机动车道,可以把其中一种管道换成塑料管,其壁厚远小于钢砼管,应能满足最小垂直净距的要求。
回复
huangzhimin
2008年05月22日 08:25:20
4楼
对上面d1350雨水管与下面d500污水管交叉,两管的外壁几乎贴在一起时,采取在两管交叉处设一座排水检查井实为污水检查井。根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.4条规定:重力流污水管道应按非满流计算,d500管最大设计充满度为0.70,既d500管内设计最大水深为0.35m,根本不存在d1350雨水管可能承受比较大的浮力或破坏问题。
回复
fengzi_231
2008年05月22日 10:43:39
5楼
谢谢以上两位的热心帮忙,我现在有一种找到组织的感觉了。
回复
luxubin
2008年05月22日 12:55:46
6楼
不要照搬规范。如果地下水位高,又或是污水管堵塞同样会造成井内淤积。况且检查井内径大小同样是个问题——DN500的污水检查井为了迁就雨水管,内径起码大于1.6米。

反正个人认为设检查井并不是一个好办法。
回复
fengzi_231
2008年05月23日 08:25:38
7楼
我在想可不可以在交叉位置像砌筑检查井一样在底面浇筑混凝土基础,然后在上面做两个砖砌条形支撑,现在就是无法核算承压问题,基础和支撑到底需要什么规格才能保证上面的d1350的管道不会出毛病。
回复
luxubin
2008年05月23日 12:54:53
8楼
如果怕出问题的话,搞一个混凝土半包的基础,肯定没问题;甚至可以根据给排水结构规范验算一下基础的均布荷载。

做法类似以下示意图
回复
annie214
2008年05月26日 09:51:25
9楼
同意2楼做法,设一座检查井比较合理。
回复
fanxuemei1980
2008年05月26日 16:42:24
10楼
同意二楼的做法,但是这个井内径的确要放大很多,建议采取一个合理的井内径。
回复
merrycaitian
2009年06月15日 11:08:08
11楼
受用受用,学到蛮多的东西
回复

相关推荐

APP内打开