请问,小区车行道路下污水管线覆土厚度不够0.7米该如何处理?有没有相关图集?
请问,小区车行道路下污水管线覆土厚度不够0.7米该如何处理?有没有相关图集?
12楼
图集中的哪一页,没找着
回复
13楼
除了上述措施外,起端复土不够的尽量敷设在有复土较厚的绿化带内.横穿道路的管道可以加套管.
回复
14楼
你用的什么管道,如果是用的铸铁管可以跟业主,监理协商.如果用的是UPVC管就把它换成铸铁管或镀锌钢管这样以后过车都没什么问题.你用的什么管道,如果是用的铸铁管可以跟业主,监理协商.如果用的是UPVC管就把它换成铸铁管或镀锌钢管这样以后过车都没什么问题.你用的什么管道,如果是用的铸铁管可以跟业主,监理协商.如果用的是UPVC管就把它换成铸铁管或镀锌钢管这样以后过车都没什么问题.
回复
15楼
实在找不到做法,要不就按照管地沟设计走,地沟顶板按化粪池的顶板走,肯定压不坏!!!
回复
16楼
如果是铸铁管,混凝土满包较好,如果是PE管,用套管方式要好一些。
回复
17楼
这么多人说了半天还是都没说清楚,:)
很久没上来了,人气不是太旺了哦
回复
18楼
回复
19楼
卡巴的东西,不小心发到这里来了,有兴趣的也可以看一下了:lol
回复
20楼
初学者,希望大家以后多多指教
回复
21楼
粪水管三通口的高度,要考虑到座便器的出水管弯头的高度,粪水管管路较长时,满足坡度情况下,有可能座便器的出水管弯头的高度就超出沉箱地面,座便器就无法安装,这种情况下应该从弯头的高度计算到三通口的高度,同时满足防水层的要求,一般情况保持3~5公分高度为宜!
回复