请教个污水管线的问题,情况大致是这样的 :一个镇子的污水管线,现在设计修在路下,路面时石油沥青路面,路宽是6米,管径初步设计在600,起点埋深大约在-2.5米左右,管材打算用钢筋混凝土管,刚性接口,做混凝土条基,管道接口做包封,我现在的疑问是,在车行道下我用不用把我的钢筋混凝土管从一级管提升到二级管,还有我的管子两侧的的回填,是用水撼沙 做到路面结构层下,还是直接素土夯实,夯实密度按规范来做,直接夯实到路面结构下 ,请大家指教。小生在这里先谢过大家了 !
请教个污水管线的问题,情况大致是这样的 :一个镇子的污水管线,现在设计修在路下,路面时石油沥青路面,路宽是6米,管径初步设计在600,起点埋深大约在-2.5米左右,管材打算用钢筋混凝土管,刚性接口,做混凝土条基,管道接口做包封,我现在的疑问是,在车行道下我用不用把我的钢筋混凝土管从一级管提升到二级管,还有我的管子两侧的的回填,是用水撼沙 做到路面结构层下,还是直接素土夯实,夯实密度按规范来做,直接夯实到路面结构下 ,请大家指教。小生在这里先谢过大家了 !
[
本帖最后由 heibangxiaoyi 于 2009-8-9 18:11 编辑 ]
2楼
没人回答自己顶一下,都沉了啊
回复
3楼
没人回答,每天顶一次。
回复
4楼
没人回答,每天顶一次。
回复
5楼
我也是菜鸟 帮顶一下
回复
6楼
我们这边对于污水、雨水敷设道路下基本做法和你说的差不多!但是置于道路下一般多采用二级钢筋混凝土管,埋深较深时采用120°-180°混凝土基础,回填采用素土夯实就行!具体做法可以参照当地的一些实际情况哈!
回复
7楼
对于污水、雨水敷设道路下基本做法和你说的差不多!但是置于道路下一般多采用二级钢筋混凝土管,埋深较深时采用120°-180°混凝土基础,回填采用素土夯实就行!
回复
8楼
路过,学习中:) :)
回复
9楼
估计都得用二级管了
其它的照规范和标准图集做就好了,没有遇到特殊土层特别大小埋深就没有问题
回复
10楼
1 应该用二级管 2 基础应根据地段土质情况和路面设计荷载情况确定。建议用180度带状基础。 3 管道连接最好用柔性连接。4 回填可用素土夯实,夯实度应达到百分之九十五以上。
回复
11楼
采用何种管材一般跟管道埋深有关,市政道路一般情况下采用二级钢筋混凝土管。具体可参加图集,上面有明确回答。
回复