d700污水管道穿越河道(河道宽160米),考虑设计2条d500污水管道凹字型倒虹吸(1条备用),长191米,坡度0.37%,按进水井管道管底高程分别为36.675、31.920,出水井管底高程分别为31.213、35.681,现状地面高程为42.20,河底高程33.47,该方案过河道是否可行? 谢谢!!!
d700污水管道穿越河道(河道宽160米),考虑设计2条d500污水管道凹字型倒虹吸(1条备用),长191米,坡度0.37%,按进水井管道管底高程分别为36.675、31.920,出水井管底高程分别为31.213、35.681,现状地面高程为42.20,河底高程33.47,该方案过河道是否可行? 谢谢!!!
2楼
我也在为过河倒虹的问题烦呢,也希望各位大侠予以援手!
回复
3楼
这个需要计算的 书上有具体的公式
回复
4楼
按书上公式计算下最小流速是否满足规范要求0.9米/秒.
回复
5楼
颇难,污水难,清水倒是简单
回复
6楼
污水管在这样的条件下是比较困难的,很容易出现断水,建议采用有动力方式.
回复
7楼
《水力学》 上不是有一条原原本本的例题吗?
建议大家都回去把基础知识再认真复习下.....
回复
8楼
理论上可行,但实际运行很容易堵塞,这么长的DN500mm的管道又不易清於,最好在下游设一个提升泵,污水过河后将其提升后,再重力流输送。
回复
9楼
有结论性的见解,————动力
回复
10楼
流量是多少?1米的高差感觉差不多,应把水损算出来核定流速。
回复
11楼
建议在上游设置沉沙井,并考虑清淤的措施。
回复