191米市政污水管线倒虹吸是否可行?
monnarain
monnarain Lv.5
2007年02月07日 17:10:00
只看楼主

d700污水管道穿越河道(河道宽160米),考虑设计2条d500污水管道凹字型倒虹吸(1条备用),长191米,坡度0.37%,按进水井管道管底高程分别为36.675、31.920,出水井管底高程分别为31.213、35.681,现状地面高程为42.20,河底高程33.47,该方案过河道是否可行? 谢谢!!!

d700污水管道穿越河道(河道宽160米),考虑设计2条d500污水管道凹字型倒虹吸(1条备用),长191米,坡度0.37%,按进水井管道管底高程分别为36.675、31.920,出水井管底高程分别为31.213、35.681,现状地面高程为42.20,河底高程33.47,该方案过河道是否可行? 谢谢!!!
免费打赏
xuaqu@co163
2007年02月27日 17:21:43
2楼
我也在为过河倒虹的问题烦呢,也希望各位大侠予以援手!
回复
pretty33
2007年02月28日 15:14:27
3楼
这个需要计算的  书上有具体的公式
回复
yunlongzhiyi
2007年02月28日 20:46:07
4楼
按书上公式计算下最小流速是否满足规范要求0.9米/秒.
回复
007bigdog@co163
2007年03月01日 10:40:06
5楼
颇难,污水难,清水倒是简单
回复
xc-22
2007年03月01日 11:16:43
6楼
污水管在这样的条件下是比较困难的,很容易出现断水,建议采用有动力方式.
回复
ljw256
2007年03月01日 11:48:36
7楼
《水力学》 上不是有一条原原本本的例题吗?

建议大家都回去把基础知识再认真复习下.....
回复
liujia
2007年03月01日 14:36:00
8楼
理论上可行,但实际运行很容易堵塞,这么长的DN500mm的管道又不易清於,最好在下游设一个提升泵,污水过河后将其提升后,再重力流输送。
回复
hny1999
2007年03月01日 14:42:07
9楼


有结论性的见解,————动力
回复
小河湾湾
2007年03月01日 15:12:00
10楼
流量是多少?1米的高差感觉差不多,应把水损算出来核定流速。
回复
dzg2.2
2007年03月01日 17:09:26
11楼
建议在上游设置沉沙井,并考虑清淤的措施。
回复

相关推荐