小市政外线的污水管和雨水管交叉,选择那种优先避让?
眯楞儿
眯楞儿 Lv.8
2015年12月02日 11:13:03
只看楼主

近来做了一些小市政的图,有个疑问想大家探讨一下,就是雨污水管线交叉避让的时候,你们习惯都让那个管呢?一般小项目污水管也就300,400就足够了,但是雨水管却能有700,800,我一直都是让雨水管走在下面,这样的话雨水的管线是粗,要是交叉的话雨水管在上面,然后向下走的时候,忽然变径时会一下子降100的高度,然后很可能和我的污水管又交叉了要是让雨水管在下面躲开了第一个交叉后面和污水管再交叉的概率就小很多。

近来做了一些小市政的图,有个疑问想大家探讨一下,就是雨污水管线交叉避让的时候,你们习惯都让那个管呢?一般小项目污水管也就300,400就足够了,但是雨水管却能有700,800,我一直都是让雨水管走在下面,这样的话雨水的管线是粗,要是交叉的话雨水管在上面,然后向下走的时候,忽然变径时会一下子降100的高度,然后很可能和我的污水管又交叉了要是让雨水管在下面躲开了第一个交叉后面和污水管再交叉的概率就小很多。
但是最近被同事提出来,污水管道小,让污水走在下面比较好。而且他说大市政的条件基本也都是污水更深一些。后来我找出几个项目的市政条件,有三四个是污水在下,仅仅有一个是雨水在下。所以希望大家讨论一下对于此事有什么独到的见解!!
免费打赏
weibo_1429671816295
2015年12月02日 11:17:55
2楼
理论上是小管让大管,但是这种情况从市政管网设计角度来说应该是污水在下方
回复
眯楞儿
2015年12月02日 11:19:37
3楼
茉斐weibo 发表于 2015-12-2 11:17 理论上是小管让大管,但是这种情况从市政管网设计角度来说应该是污水在下方不知是否清楚市政官网设计,他们一般都是污水管在下吗??
回复
眯楞儿
2015年12月02日 11:20:35
4楼
不知各位是否清楚市政官网设计,他们一般都是污水管在下吗??
回复
weibo_1429671816295
2015年12月02日 11:20:44
5楼
市政设计污水一般是要比雨水深的
回复
眯楞儿
2015年12月02日 11:26:43
6楼
茉斐weibo 发表于 2015-12-2 11:20 市政设计污水一般是要比雨水深的原来是这样,不知这样设计市政那边有什么道理吗
回复
眯楞儿
2015年12月02日 13:35:49
7楼
顶顶
回复
zzx900529
2015年12月02日 13:57:27
8楼
污水的坡度比雨水大,不知道这样能不能解释污水埋的比雨水深这个问题
回复
安穆明weibo
2015年12月02日 14:38:05
9楼
一般最好不相交吧。这种都是大管径。埋设肯定会很深。
回复
眯楞儿
2015年12月02日 16:02:09
10楼
zzx900529 发表于 2015-12-2 13:57 污水的坡度比雨水大,不知道这样能不能解释污水埋的比雨水深这个问题有一定道理
回复
眯楞儿
2015年12月03日 10:04:36
11楼
顶一顶11111111111
回复

相关推荐