高层住宅分体空调冷凝水应排至室外雨水管还是污水管?
songshijie
songshijie Lv.2
2005年11月02日 17:26:04
只看楼主

高层住宅分体空调冷凝水立管应该排至室外雨水管道还是室外污水管道?本工程共十八层,普通住宅,室外设收集分体空调冷凝水的立管,原设计地下一层排出管标高为-1.40m ,现在做排水外网,应该将他接入哪种管网?

高层住宅分体空调冷凝水立管应该排至室外雨水管道还是室外污水管道?本工程共十八层,普通住宅,室外设收集分体空调冷凝水的立管,原设计地下一层排出管标高为-1.40m ,现在做排水外网,应该将他接入哪种管网?
免费打赏
xfd831
2005年11月02日 18:12:57
2楼
排入雨水管
回复
duping81
2005年11月02日 19:41:39
3楼
肯定是排入污水管了,为什么雨水立管要和空调冷凝水分开就是这个道理,最后又排在一起了,那不如直接接雨水立管,排入污水,经污水厂处理才能排入水体
回复
jinliang_80@co163
2005年11月02日 20:59:16
4楼
好象是雨水管吧。
回复
zgboy
2005年11月03日 00:29:32
5楼
排入接水沟阿,还想什么啊。间接排水阿
回复
ydh1981
2005年11月03日 08:44:12
6楼
回复
stary
2005年11月03日 09:00:25
7楼

应排入雨水管,规范规定不能和雨水立管共用系出于互相干扰问题,包括阳台雨水单独排放是一个道理。
回复
huhu8107
2005年11月03日 09:09:48
8楼
应该是用单独的立管排入建筑物周边的散水沟里。
回复
cgdrsw2010
2009年06月10日 21:39:31
9楼
阳台雨水单独排是因为有污水,比如阳台污水,洗衣机的 废水,合流时就是污水了
回复