原有污水管D1500,现新建雨水管D1650,现新建雨水管90度交叉现状污水管,雨水管管低标高(不包括壁厚)大于污水管管顶标高(包括壁厚)50CM,请问这样情况下怎样处理?现在有几个方案,希望大家一起讨论一下!1.截断交叉处污水管段, 用箱涵代替,降低污水管的标高,让雨水管顺水通过,这样需要做两个检查井和一个箱涵;2。同一,D1500污水管段用三根D800污水管代替,达到设计充满度要求;3。类似倒虹管,两个检查井,用一段D1000的雨水管代替D1650雨水管,从污水管底部穿过去,不动污水管!大家是否还有别的更好的方案吗?一是要经济,二是最好不要动污水管!
"雨水管管低标高(不包括壁厚)大于污水管管顶标高(包括壁厚)50CM"如果满足覆土深度的话,从污水管上面过就行了,一般情况下,不建议截断污水管.
回复
4楼
请高人出来指点 这问题我也想知道 作为还没工作的学生 很想知道 谢谢高人
回复
5楼
雨水管管低标高(不包括壁厚)大于污水管管顶标高(包括壁厚)50CM,好像没有问题!满足了规范垂直净距0.15m的要求啊
回复
6楼
来学习学习
回复
7楼
做雨污交汇井就可以,没有说截断污水管的,交会井你根据你的管径定吧,
回复
8楼
是啊,就把雨水管从污水管上面走,不就行了吗?我平时就是这么处理的,有什么问题吗?请多指教,学习中。
回复
9楼
单就节点来谈改造思路很难有创造性想法,不如把设计的系统图发出来,看能不能从排向、设计思路上解决问题。毕竟雨水管不会是必须以这个的一个高程、这样的一个节点来穿污水管。
回复
10楼
交汇井必须折断埋深较深的管道。
如果不动污水管的话,交汇井不可行。
回复
11楼
本来雨水是在污水上50cm了,直接做就行了,还那么复杂做什么
回复