原有污水管D1500,现新建雨水管D1650,现新建雨水管90度交叉现状污水管,雨水管管低标高(不包括壁厚)大于污水管管顶标高(包括壁厚)50CM,请问这样情况下怎样处理?现在有几个方案,希望大家一起讨论一下!1.截断交叉处污水管段, 用箱涵代替,降低污水管的标高,让雨水管顺水通过,这样需要做两个检查井和一个箱涵;2。同一,D1500污水管段用三根D800污水管代替,达到设计充满度要求;3。类似倒虹管,两个检查井,用一段D1000的雨水管代替D1650雨水管,从污水管底部穿过去,不动污水管!大家是否还有别的更好的方案吗?一是要经济,二是最好不要动污水管!
你这个,满足综合管线里面的要求啊,净高差20cm就够了呀,直接从上面走就是了
回复
13楼
就是啊 都差了半米了 怎么还要想法子呢 不过楼主的三个方法都有意思的
回复
14楼
没有碰,有啥问题?
回复
15楼
50公分够通过了,有的时候施工方就擦管皮走的
回复
16楼
50cm满足规范了
回复
17楼
完全满足规范要求啊...
回复
18楼
铁路周围多少米范围不能埋雨水污水管子的要求啊
回复
19楼
直接就过了三,还在这里抠啥子脑壳啊。
回复
20楼
具体做法:交叉处做井,雨水管穿过,污水管在交叉井前做沉沙井
回复