雨水管和污水管交叉处理讨论,欢迎大家的意见
huzzb77
huzzb77 Lv.2
2008年06月09日 21:31:20
只看楼主

原有污水管D1500,现新建雨水管D1650,现新建雨水管90度交叉现状污水管,雨水管管低标高(不包括壁厚)大于污水管管顶标高(包括壁厚)50CM,请问这样情况下怎样处理?现在有几个方案,希望大家一起讨论一下!1.截断交叉处污水管段, 用箱涵代替,降低污水管的标高,让雨水管顺水通过,这样需要做两个检查井和一个箱涵;2。同一,D1500污水管段用三根D800污水管代替,达到设计充满度要求;3。类似倒虹管,两个检查井,用一段D1000的雨水管代替D1650雨水管,从污水管底部穿过去,不动污水管!大家是否还有别的更好的方案吗?一是要经济,二是最好不要动污水管!

2011年03月22日 11:17:35
12楼
你这个,满足综合管线里面的要求啊,净高差20cm就够了呀,直接从上面走就是了
回复
佳旭宝妈
2011年03月22日 14:16:05
13楼
就是啊 都差了半米了 怎么还要想法子呢 不过楼主的三个方法都有意思的
回复
hzb13
2011年03月22日 20:36:15
14楼
没有碰,有啥问题?
回复
wats7
2011年03月30日 10:58:55
15楼
50公分够通过了,有的时候施工方就擦管皮走的
回复
wuqiuping_82
2011年03月30日 13:06:57
16楼
50cm满足规范了
回复
wang060221327
2011年03月30日 17:08:40
17楼
完全满足规范要求啊...
回复
yuantao888
2012年10月24日 09:34:59
18楼
铁路周围多少米范围不能埋雨水污水管子的要求啊
回复
warterli2007
2012年10月24日 14:08:55
19楼
直接就过了三,还在这里抠啥子脑壳啊。
回复
wlp626
2013年11月15日 15:27:48
20楼
具体做法:交叉处做井,雨水管穿过,污水管在交叉井前做沉沙井