d700污水管道穿越河道(河道宽160米),考虑设计2条d500污水管道凹字型倒虹吸(1条备用),长191米,坡度0.37%,按进水井管道管底高程分别为36.675、31.920,出水井管底高程分别为31.213、35.681,现状地面高程为42.20,河底高程33.47,该方案过河道是否可行? 谢谢!!!
d700污水管道穿越河道(河道宽160米),考虑设计2条d500污水管道凹字型倒虹吸(1条备用),长191米,坡度0.37%,按进水井管道管底高程分别为36.675、31.920,出水井管底高程分别为31.213、35.681,现状地面高程为42.20,河底高程33.47,该方案过河道是否可行? 谢谢!!!
12楼
建议在上游设置沉沙池,因为管径较小,管道较长,建议设置水力冲洗设施,避免堵塞。
回复
13楼
长度太长,很容易堵。肯定要设置动力清淤设备。还有流速等要满足规范要求。规范上有公式计算水头损失,建议计算下水头,不要想当然。
回复
14楼
同意!应在入跌水井前设沉淀池+拦污栅
回复
15楼
凹字形倒虹吸管用于:河道与河滩较窄,或障碍物面积与深度较小的情况,这么长的的倒虹管 用凹字形可能困难??
回复
16楼
凹字形倒虹管用于河面与河滩较窄,或障碍物面积与深度较小的情况,其它的都可以计算得知,这里这么宽的河面用凹字形可能较困难??
回复
17楼
建议在进水管道处做跌水井,出口处用提升泵站.
回复
18楼
厉害,,顶一下.
回复
19楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
难度大。
进出水井深达10多米,要有经常清淤的准备
回复
21楼
我见过一个类似的,你干脆建个泵站加压过去比较合理
回复