191米市政污水管线倒虹吸是否可行?
monnarain
monnarain Lv.5
2007年02月07日 17:10:00
只看楼主

d700污水管道穿越河道(河道宽160米),考虑设计2条d500污水管道凹字型倒虹吸(1条备用),长191米,坡度0.37%,按进水井管道管底高程分别为36.675、31.920,出水井管底高程分别为31.213、35.681,现状地面高程为42.20,河底高程33.47,该方案过河道是否可行? 谢谢!!!

d700污水管道穿越河道(河道宽160米),考虑设计2条d500污水管道凹字型倒虹吸(1条备用),长191米,坡度0.37%,按进水井管道管底高程分别为36.675、31.920,出水井管底高程分别为31.213、35.681,现状地面高程为42.20,河底高程33.47,该方案过河道是否可行? 谢谢!!!
免费打赏
saint.lee
2007年03月06日 17:15:56
22楼
埋深都有6米了,我以前做过一个用 提升泵站+双管过江
回复
qd-xzl@co163
2007年03月08日 14:49:17
23楼
在入口要做格栅和沉砂,只要固体物质控制的好,没问题,我做过比这个还长的。
回复
rabit.520
2007年03月13日 22:13:14
24楼
管道太长,不利清通.
利用虹吸的话别说污水,就是清水利用虹吸管道过长也容易出现问题啊!
回复
68yxl
2007年03月15日 11:47:11
25楼
河道的距离较长,而管径不大,必须考虑格栅和沉砂。水力损失是可以计算出来的,对于高程必须考虑有能量达到0.9m/s以上。
回复
zmg34
2007年03月26日 20:57:10
26楼
容易堵,计算实际是延程阻力是高差吗。
回复
zenki0011
2007年03月31日 10:56:43
27楼
我也在做管网设计,也要穿河
我们老师说用动力的方法,加压
是不是就是加泵站?
回复
jzf1021
2007年03月31日 13:25:14
28楼
倒虹管这工艺 是可以的,但是要计算,注意细节!
回复
yulinxian
2009年01月03日 19:50:32
29楼
污水过河也一样用吗?
回复
amoyzzw
2009年01月03日 22:45:58
30楼
应可以。注意按复核规范取值。沉泥及冲洗的措施要跟上呀。:victory: