有关住宅小区室外污水管线(急切收到指教)
zhaolaili_zhao@co163
2006年09月02日 09:19:08
只看楼主

各位同仁及前辈:我现在在设计一个小区室外给排水管线的工程。在设计污水管线时遇到了麻烦:本工程每座住宅的设计入住人数为900人,设计每座住宅设一个G13-100SF的标准化粪池,污水管线化粪池前坡度为0.01,化粪池后为0.004,但是由于其他原因,不得不将化粪池容积降为50方,并对原选定的标准化粪池作了修改:外形尺寸不变(13.4,3.7),但H2降为0.85m,有效水深H1仅为1.1m,化粪池前的坡度也改为0.005了(为了抬高管道),我就是想问一下,这样的改动会出什么问题,这样做实际可行么?

各位同仁及前辈:我现在在设计一个小区室外给排水管线的工程。在设计污水管线时遇到了麻烦:本工程每座住宅的设计入住人数为900人,设计每座住宅设一个G13-100SF的标准化粪池,污水管线化粪池前坡度为0.01,化粪池后为0.004,但是由于其他原因,不得不将化粪池容积降为50方,并对原选定的标准化粪池作了修改:外形尺寸不变(13.4,3.7),但H2降为0.85m,有效水深H1仅为1.1m,化粪池前的坡度也改为0.005了(为了抬高管道),我就是想问一下,这样的改动会出什么问题,这样做实际可行么?
saerka_rock
2006年09月02日 11:21:10
2楼
我觉得问题不大。
回复
阿德
2006年09月02日 11:38:54
3楼
同意,
不过坡度0.005已是最小坡度,最好能加大些,
回复
saerka_rock
2006年09月02日 12:01:11
4楼
建议坡度放大些
回复
zhaolaili_zhao@co163
2006年09月02日 15:13:59
5楼
化粪池的容积会不会太小而影响使用效果呀?有效水深仅为1.1m,这样会不会有问题?请各位前辈多多执教。周末了,我还在等候大家的指教,不容易呀
回复
saerka_rock
2006年09月02日 21:24:43
6楼
就是化粪池的清掏周期短了。。。。。。。。。。。
回复
zhaolaili_zhao@co163
2006年09月03日 10:10:44
7楼
saerka_rock中士,列兵还有疑问:化粪池前坡度为0.005是不是太小了,但就这个工程而言,已经是最大坡度了,因为再加大的话,管道末端就要穿地下室顶板了。就这个工程而言,化粪池只能放在地下室顶板上,这才导致我所遇到的问题,哎,麻烦呀。
回复
wooo21
2006年09月03日 21:25:51
8楼
改改地下室标高(局部)。
不过,0.5%的坡也是过得支。
回复
yjjnf2000
2007年01月29日 10:37:54
9楼
有 G13-100SF 这个型号的化粪池吗?
污水管线化粪池前坡度为0.01?这个0.01规范里有吗?
回复
lyqcctv1983
2007年07月24日 21:00:09
10楼
就你这种情况,恐怕作到合乎要求很难了,只能按照现有的情况去作设计了,在施工之前,最好与甲方以及施工单位作好前期准备,只能如此施工了
回复

相关推荐

APP内打开