一类高层,底部三层商场,上部住宅分为两座,室内消防水量40升每秒,我在住宅部分每单元每梯设4个消火栓(包括前室的一个),共8个,现在两个人看后意见不一样,有种意见为:应该每单元每梯设8个,不包括前室的一个,理由是两个单元应该分开考虑,每座按一个高层消防水量考虑,不知这种意见对否,请教高手详细赐教!
一类高层,底部三层商场,上部住宅分为两座,室内消防水量40升每秒,我在住宅部分每单元每梯设4个消火栓(包括前室的一个),共8个,现在两个人看后意见不一样,有种意见为:应该每单元每梯设8个,不包括前室的一个,理由是两个单元应该分开考虑,每座按一个高层消防水量考虑,不知这种意见对否,请教高手详细赐教!
2楼
各路大侠,赶快给鄙人支个招呀!这里有礼了!谢了先!
回复
3楼
各路大侠,赶快给鄙人支个招呀!这里有礼了!谢了先!
回复
4楼
应该是一层8个阿.前室的应该计入阿..
昨天问了消防局的,前室的要算得.
回复
5楼
前室应该算 可以用的 现在规范上写的很明确啊 !
回复
6楼
消防电梯前室的消火栓计入,这在《给排水技术措施》上有规定
回复
7楼
不用这么多消火栓,
住宅我都做2个消火栓。
消防电梯前室一个,另外公共过道一个。
电梯前室消火栓可以计入数量的。
回复
8楼
四层以上的住宅分为两座,底下的裙房相连通,说每座每层该设8个的理由是,两座应该单独考虑,5 L/S x 8 = 40 L/S,所以两座加起来每层就是16个,好像也很有道理,但我偏向于每座每层设4个(包括前室的),两座加起来每层8个,总体满足5 L/S x 8 = 40 L/S;不知各位能否拿出强有力的依据,再次谢了!
回复
9楼
应该是一层8个阿.前室的应该计入阿..
昨天问了消防局的,前室的要算得.
zqboy:先谢谢您了,不知您指的一层8个是指两座加起来的一层总共8个,还是每座一层8个(也就是两座加起来的一层总共16个)呢?劳烦您不吝赐教!
回复
10楼
两座一共8个阿.两座也是一个建筑物阿.
回复
11楼
消火栓计算没有“几个几个”这么一说的。建筑物每层设置的消火栓数量只要保证该层的任何地点都有2(3)股充实水柱同时到达,其余的消防用水量都是考虑防止火灾蔓延的,在相邻层使用。每层设置8个消火栓,每个消火栓5L/s,合计40L/s是没有道理的。具体在本工程中,最不利立管出水枪数3个,相邻立管出水枪数3个,次不利立管出水枪数2个,也就是说,至少要保证有3根立管向3处消火栓供水(可以允许有双出口消火栓,相应立管数可以减少到2根)。相应的,因为每个单元在平面上是独立的,所以2个单元至少要保证有6根立管向6处消火栓供水(可以允许有双出口消火栓,相应立管数可以减少到4根)。至于前室消火栓倒是小问题了,可以计入室内消火栓的数量。
回复