本工程为高层办公,总装机容量为24800KVA,共14台变压器.想用2路10kv高压进线,一路各带12400KVA(7台变压器),并且进线处加母联。也就是说,平时一路电缆容量12400KVA,最大能带24800KVA。上级变配电站66/10kv为自建距离很近.那么10KVA电缆是否按12400kva选,进线开关选1250A,10KV进线需要2根3x300并列?可否??

2008年12月09日 17:41:27
2楼
不太合理,一组(两路)进线不够,需要两组
回复
zfmld1
2008年12月09日 23:20:19
3楼
不太合理,负荷这么大,全部集中只设一个变电所,不利于深入负荷中心,这样电力损耗较大,宜分开设置成二个或更多的变电所。
回复
eagle_gxs
2010年04月08日 16:53:40
4楼
不太合理,负荷这么大,全部集中只设一个变电所,不利于深入负荷中心,这样电力损耗较大,宜分开设置成二个或更多的变电所。
:lol
回复
m_fly800
2010年04月08日 20:22:59
5楼
我觉得还行吧...如果能从另一个电源点再接一条进线就更OK ....防止变电站事故导致全停电