插入式超声流量计和明渠流量计哪种比较准确?
chazhao1234
2008年12月03日 22:39:21
来自于水处理
只看楼主

我厂进水采用插入式超声流量计出水采用巴希尔槽流量计数据相差30%左右哪种比较可信?

我厂进水采用插入式超声流量计
出水采用巴希尔槽流量计
数据相差30%左右
哪种比较可信?
免费打赏
chazhao1234
2008年12月08日 19:44:22
2楼
请教专家们
我厂出厂水采用哈希U53巴氏槽流量计,采用两点校准法每周校准一次
但发现,水量少时不是很准确
但大部分环保部门认可的就是这种流量计,是吗?
回复
wsg_hziee
2008年12月08日 19:51:44
3楼
恩 环保局要求得标准排放口就是用巴氏计量槽
回复
chazhao1234
2008年12月08日 22:10:11
4楼
我厂出口的明渠流量计,与开泵情况也对不起来啊
哈希U53不知道有没有用过的?
回复
yikang59
2008年12月09日 11:07:04
5楼
我们这里由环保主管部门认可的在线监控系统都是采用的巴式流量计!使用巴歇尔槽时注意留足你的水平流距离,不然很难测准!小水量推荐采用电磁流量计!
回复
g85861048
2010年06月02日 11:06:18
6楼
我公司的污水站使用的是电磁流量计,现在进出水流量每天差2000左右怎么回事?请高手指点
回复
hny1999
2014年10月10日 11:59:00
7楼
环保局教条过甚
回复

相关推荐

APP内打开