冷却塔停用后冷却水流动问题
recolder
recolder Lv.5
2005年04月01日 16:37:23
来自于中央空调
只看楼主

图中冷却塔,水泵停止运行后,系统冷却水会有多少流到塔中,请指点分析一下系统停用后的平衡。

图中冷却塔,水泵停止运行后,
系统冷却水会有多少流到塔中,请指点分析一下系统停用后的平衡。

1112344840004.JPG

免费打赏
wxhm
2005年05月16日 17:15:10
42楼
最好的花费少且可靠办法是否为 采用下供上回,且在回水管上加装电动二通阀?
回复
chinalnkydlzc
2005年05月18日 12:10:31
43楼
下供上回,也没用,停泵时,水的重力回流不能解决.回水管上加装电动二通阀,要在关阀下停泵,冷却塔的流水,是不可免的.电磁阀与泵联动,也不太好,设计水环式的水源热泵,最好不要用开式冷却塔,过了一\二年后,系统就没有办法清洗了.加板换不行吗?
回复
rfh2
2005年05月18日 12:36:11
44楼
按照该图,停泵时,由于水流从一定的速度后停止,在重力的作用下,返回水泵处,但由于止回阀的作用,造成水流不能回流,因而在此段时间内水管中的水是混流的作用;水塔回水管处,由于重力及虹吸的作用,水会流回冷却塔,直到冷却塔水位与供水管的水位一致,也即在无其他辅助条件下水一直溢流到冷却塔水盘水位.则在下次启动时造成水管内无水,但水塔供水管的供水管径太小,不够水泵吸,出现水塔吸空情况.本方案的处理方法是在水塔的进水管处设电动阀,当水泵启动时先开电动阀,信泵时即关闭电动阀.以上个人意见,请指正.
回复
zjh112275
2005年05月18日 14:01:14
45楼
可设计一个水箱 作为储水设备在停用塔时将水放入便可 平时可作为补水箱
回复
zjs_669
2005年06月22日 11:27:52
46楼
回水管装止回阀没有用,没有多少水流出,但为了安全,我觉得最好在回水管上加装一个电动阀与水泵连锁控制.
回复
longer_maple
2005年12月01日 15:07:42
47楼
毫无疑问水会流出,可以在管道下方装落水防止阀(一般是日本产品),最上方装止回阀,停机时会打开,使管路与大气相通(即破坏真空度),这样既可防止水流出。其他方法还没见过有效的。
回复
longer_maple
2005年12月01日 15:09:53
48楼
电动阀与水泵相连是行不通的,阀门开启需要时间,无法达到要求。
回复
ylybr
2007年08月16日 14:28:27
49楼
36和46是正确的,而且冷却塔要置于最顶端,不过像楼主这样的情况最好采用闭式冷却塔,如采用开式冷却塔再加板换,原理上解释的通,实际运行起来麻烦大大,换热参数就很难满足,末端水源机组容量也要加大。
回复
zhangfei121
2009年02月21日 19:21:01
50楼
应该是水环热泵系统。。。
回复
wclaizhaohong
2009年02月23日 10:04:33
51楼
如果是开式冷却塔不用考虑该问题,水泵停后多余的水,会从喷头落下来,然后进入水泵的吸水管段补充失去的水,这两部分没有损失的话应该是一直的。另外冷却塔出流管低于溢流管。这部分空间足以满足这个过程之间冷却塔集水部分的缓冲水量。如果出现溢流很可能是冷却塔与水泵的水量不匹配造成。