只看楼主

图中冷却塔,水泵停止运行后,系统冷却水会有多少流到塔中,请指点分析一下系统停用后的平衡。

图中冷却塔,水泵停止运行后,
系统冷却水会有多少流到塔中,请指点分析一下系统停用后的平衡。

1112344840004.JPG

免费打赏
liudingwei
2005年04月01日 19:12:11
2楼
冷却塔下面时,水泵出水管及系统回水管均装有止回阀的,所以根本不用过多考虑这项问题!大家觉得呢?不过大家讨论一下也妨作为学习的机会!
回复
cnbbzz
2005年04月02日 08:54:39
3楼
系统回水管上装止回阀有什么用?

主要也就是回水管段里面的水,供水管段里面的水会受到水泵出水管上的止回阀的作用
回复
hhbox
2005年04月02日 09:01:03
4楼
如果是开式的冷却塔,喷头是常开的,停机时在重力作用下喷头标高以上能通过喷头流出的水都会被排空!
回复
recolder
2005年04月02日 15:41:27
5楼
hhbox兄,我们常用的冷却塔都应该是开式的,
我也觉得喷头标高以上的水 都要流出,那么塔里面肯定是装不下了
有什么解决的办法呢?
回复
richard
2005年04月02日 19:16:03
6楼
水源热泵系统应采用闭式冷却塔或加换热器后接开式冷却塔。采用开式冷却塔以后麻烦着,易堵。
回复
hhbox
2005年04月03日 08:48:29
7楼


支持,有闭式冷却塔,工业会用的多一些!水源热泵如果用开式,冷却水维护不好时会影响冷凝器侧的换热,造成散热不足,故障率高。。。
回复
zong_shan_0
2005年04月03日 09:51:16
8楼
如果是开式冷却塔不用考虑该问题,水泵停后多余的水,会从喷头落下来,然后进入水泵的吸水管段补充失去的水,这两部分没有损失的话应该是一直的。另外冷却塔出流管低于溢流管。这部分空间足以满足这个过程之间冷却塔集水部分的缓冲水量。如果出现溢流很可能是冷却塔与水泵的水量不匹配造成。
回复
张三
2005年04月03日 18:37:27
9楼
水环路热泵用开式冷却塔?你就等着麻烦吧!
回复
aaronann
2005年04月04日 08:58:59
10楼
在回水管加电动蝶阀,应该可以解决问题。
回复
gzlwh
2005年04月04日 09:39:58
11楼
为什么不考虑在冷却塔的进水管加电动碟阀?
回复