我现在在做这个工地要求电管预埋全部用镀薪钢管(既所谓的水管),先前在北京用的是SC(焊接钢管),北京那边施工时是内壁刷防锈漆,套管连接六号圆钢跨接,暗盒也是六号圆钢跨接,请问各位是镀锌钢管应该怎么做,内壁肯定不要刷防锈漆了,请问有哪个规范上面有明确规定这块的施工方法!:handshake
我现在在做这个工地要求电管预埋全部用镀薪钢管(既所谓的水管),先前在北京用的是SC(焊接钢管),北京那边施工时是内壁刷防锈漆,套管连接六号圆钢跨接,暗盒也是六号圆钢跨接,请问各位是镀锌钢管应该怎么做,内壁肯定不要刷防锈漆了,请问有哪个规范上面有明确规定这块的施工方法!:handshake
12楼
请问输变电用的镀锌钢管,在镀锌之前的黑管是社么钢管,谢谢
回复
13楼
请问输变电用的镀锌钢管,在镀锌之前的黑管是社么钢管,谢谢
回复
14楼
我们这里的工地上都是用塑料胶布包接线盒及管子接头处
回复
15楼
镀锌钢管接头不能焊接,要用卡子
回复
16楼
施工验收规范上说镀锌钢管是不允许焊接连接的 但是作为预埋在混凝土内的镀锌钢管的跨接还是焊接比较好一点 (混凝土内的管子可以不考虑防腐的问题)人防的规定也只是要求穿越防护密闭隔墙、密闭墙和临空墙的管线必须采用镀锌钢管而已、 管箍连接其实没有套管连接的好、而且采用套管焊接以后是不需要再次采用圆钢焊接跨接地线的
回复
17楼
14 电线导管、电缆导管和线槽敷设
14.1 主控项目
14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
14.1.3 防爆导管不应用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。
14.1.4 当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
14.2 一般项目
14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
14.2.2 室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。
14.2.3 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表12.2.1-1的规定。 14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。
14.2.5 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm .说明:暗配管要有一定的埋设深度,太深不利于与盒箱连接,有时剔槽太深会影响墙体等建筑物的质量;太浅同样不利于盒箱连接,还会使建筑物表面有裂纹,在某些潮湿场所(如实验室等),钢导管的锈蚀会印显在墙面上,所以埋设深度恰当,既保护导管又不影响建筑物质量。明配管要合理设置固定点,是为了穿线缆时不发生管子移位,脱落现象,也是为了使电气线路有足够的机械强度,受到冲击(如轻度地震)仍安全可靠地保持使用功能。
14.2.6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀。安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。说明: 暗配管要有一定的埋设深度,太深不利于与盒箱连接,有时剔槽太深会影响墙体等建筑物的质量;太浅同样不利于盒箱连接,还会使建筑物表面有裂纹,在某些潮湿场所(如实验室等),钢导管的锈蚀会印显在墙面上,所以埋设深度恰当,既保护导管又不影响建筑物质量。 明配管要合理设置固定点,是为了穿线缆时不发生管子移位,脱落现象,也是为了使电气线路有足够的机械强度,受到冲击(如轻度地震)仍安全可靠地保持使用功能。
回复
18楼
希听到高手的讲解。
回复
19楼
如果是镀锌管材就不需要防腐,但是跨接焊接点位就需要清除焊渣,在焊接位置涂刷防腐剂,个人观点
回复
20楼
镀锌钢管严禁焊接。镀锌钢管直接敷设在土壤内腐蚀的更快。
回复