关于镀锌钢管做电管预埋跨接问题
fmx8399378
fmx8399378 Lv.2
2008年11月22日 14:34:38
只看楼主

我现在在做这个工地要求电管预埋全部用镀薪钢管(既所谓的水管),先前在北京用的是SC(焊接钢管),北京那边施工时是内壁刷防锈漆,套管连接六号圆钢跨接,暗盒也是六号圆钢跨接,请问各位是镀锌钢管应该怎么做,内壁肯定不要刷防锈漆了,请问有哪个规范上面有明确规定这块的施工方法!:handshake

我现在在做这个工地要求电管预埋全部用镀薪钢管(既所谓的水管),先前在北京用的是SC(焊接钢管),北京那边施工时是内壁刷防锈漆,套管连接六号圆钢跨接,暗盒也是六号圆钢跨接,请问各位是镀锌钢管应该怎么做,内壁肯定不要刷防锈漆了,请问有哪个规范上面有明确规定这块的施工方法!:handshake
免费打赏
fmx8399378
2008年11月22日 14:35:53
2楼
自己顶一下!:) :) :) :) :) :)
回复
lhjun150212
2008年11月22日 15:09:09
3楼
镀锌钢跨接可采用专用跨接卡子。
回复
lingxuct
2008年11月22日 15:10:59
4楼
跨接线是一样做法,连接螺纹和焊接处需要刷漆防腐。
回复
fmx8399378
2008年11月22日 15:21:28
5楼
我是考虑明管是用专用的接地卡,加四平方的线,暗管肯定是不一样的做法,刷防腐在混凝土中是有明文不行的,我只是想问下这个有没有哪本规范中具体规范了这块的做法!
回复
zcliang_007
2008年11月23日 17:11:29
6楼
嗯,这个防腐问题倒是没想过,希听到高手的讲解。
回复
sayakagirl
2008年11月23日 21:14:43
7楼
防腐,户外埋地使用~~~~~~~~
回复
fmx8399378
2008年11月26日 09:38:04
8楼
没人回答我么!:Q
回复
lzjdrdr
2008年11月26日 13:45:06
9楼
不允许焊接,因为焊接破坏镀锌层。用镀锌管古连接,再用专用接地卡跨接。
回复
autowater_1980
2008年11月26日 17:17:13
10楼
规范一般不针对施工工艺
你可以查下《建筑安装工程施工图集》我手头没有 没办法解答你
回复
cfj1972
2009年09月07日 16:13:24
11楼
专用接地卡子
GB50303-2002
回复

相关推荐

APP内打开