地下商场热附和怎么算
xiao_256263
2008年11月20日 18:28:16
来自于采暖供热
只看楼主

地下商场热附和怎么算呢,要是用暖气片采用什么形式的暖气片呢?要是在寒冷地带上夏天用空调,冬天采暖,新风是不也要承担符合?防排烟消防都怎么做的呢?

地下商场热附和怎么算呢,要是用暖气片采用什么形式的暖气片呢?要是在寒冷地带上夏天用空调,冬天采暖,新风是不也要承担符合?防排烟消防都怎么做的呢?
免费打赏
sean_you
2008年11月21日 09:50:48
2楼
用鸿业等负荷计算软件或者其他软件直接输入就可以了。地下一层的算围护结构,以下的层,不计入围护结构。
散热器形式可以咨询业主或者甲方要求,也可以按照建筑功能来确定。
新风负担不负担室内负荷,使由你来确定的。对于酒店客房,新风处理到室内空气状态就可以了,不负担室内负荷。不过对于室内散湿量大的房间,还是负担部分室内负荷较好。
回复
xiao_256263
2008年11月21日 11:13:12
3楼
谢谢了:victory:
回复

相关推荐

APP内打开