墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?有什么好方法吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 编辑 ]
墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?
开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大
请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?
有什么好方法吗?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 编辑 ]
12楼
以前碰到过,用的6、7楼的做法
回复
13楼
1、级差不单是收缩性的问题,更重要是要保证柱的结构强度,垂直荷载的传递
2、当柱、梁结构砼的等级相差超过5MPa时,其节点区加插短钢筋,按梁板砼强度浇筑,
现在相差15MPa,加插数量
边柱节点 主筋面积的一倍
中柱节点 主筋面积的一半
这个话是那个规范理有啊,能说说吗,非常感谢!!!
回复
14楼
我也想问13楼的同样的问题!
请教一下!
感谢!
回复
15楼
恩,同意,请13楼的拿出依据来!
回复
16楼
学习了
虽然我不搞施工
回复
17楼
这个问题提的很好也。我没见过。一定学习
回复
18楼
关键是搞好施工段的划分,首先浇筑高等级梁柱砼,在终凝前浇筑低等级板砼,商品砼厂家及施工单位应严格规范操作,分清等级砼的使用。
回复
19楼
高强度等级的混凝土先施工,剪力墙,柱混凝土上来后向梁板方向溢出一小部份(周边1米左右)再用低强度等级的混凝土接着浇捣梁板。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:30 编辑 ]
回复
20楼
高强度等级的混凝土先施工,剪力墙时分层要么支模就支不住了再分层捣固,不要那么要求坍落度,能施工就行,可不能加水,也不能加外加剂那样对砼强度和耐久性有影响再就住意护
[
本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:31 编辑 ]
回复
21楼
梁、柱混凝土强度等级有差别的,无论差几个级别,都可以采用这种处理方式吗?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:31 编辑 ]