墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?有什么好方法吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 编辑 ]
墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?
开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大
请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?
有什么好方法吗?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 编辑 ]
2楼
我觉得没问题啊,难道还要用中间级别的砼过渡吗
回复
3楼
没有问题的,只要做好养护就可以了,我遇到过差4个强度等级的
回复
4楼
1、级差不单是收缩性的问题,更重要是要保证柱的结构强度,垂直荷载的传递
2、当柱、梁结构砼的等级相差超过5MPa时,其节点区加插短钢筋,按梁板砼强度浇筑,
现在相差15MPa,加插数量
边柱节点 主筋面积的一倍
中柱节点 主筋面积的一半
回复
5楼
设计有问题
很难施工
柱子留到柱顶,施工缝
墙就不好处理了
加插短钢筋也不能保持整体性吧
回复
6楼
用快易收口网,做法:
离柱边300向下斜45度,设置快易收口网。
收口网至柱的砼,跟柱砼同一等级。
其余按梁砼等级。
回复
7楼
楼上也说的清楚了,快易收口网可采用钢板网
先施工柱头,再浇筑梁板。常规做法
回复
8楼
需要分开施工,柱节点处先行施工,柱节点范围为h/2,且不小于500——与柱连接的梁头长度,而非楼上说的300!!!
回复
9楼
设计不存在一点问题,这种情况在高层建筑结构中大量存在,梁柱相差4个等级以上的都大量存在,按设计处理就没问题了,另外4楼的方法也在大量采用。如果不作任何处理,则节点处明显不足,不符足抗震要求中的“强节点”要求!
回复
10楼
这种现象真的高层里面很多,四楼方法不错用的很多,我看到都这样加强节点
回复
11楼
我都遇到这种情况的,墙柱C60,梁板的C35。所以都是需要高度注意的!!都是先浇筑高级别的,一定要振捣密实并且做的高出标高。之后才做梁板。
这些都是设计方实现肯定要设计好的,所以主要是现场施工一定要做好,规范!!
回复