墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?有什么好方法吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 编辑 ]

墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?
开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大
请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?
有什么好方法吗?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 编辑 ]
免费打赏
qf-xy
2008年12月08日 01:08:05
22楼
加密目钢丝网,两种混凝土同时浇注同时震捣,加强养护.
回复
axzxdd
2009年05月28日 22:38:56
23楼
1、级差不单是收缩性的问题,更重要是要保证柱的结构强度,垂直荷载的传递
2、当柱、梁结构砼的等级相差超过5MPa时,其节点区加插短钢筋,按梁板砼强度浇筑,
现在相差15MPa,应采用钢丝网分格处理。
回复