这样的小区该怎么做啊.
wulihua_wonder
2008年11月04日 15:38:02
只看楼主

请高手给点指点,先谢谢了.我把小区情况说一下.我们目前在做一个小区,该小区没有市政给水管网(真实情况是,市政给水管网压力和流量不够,靠夜间低峰供水时向生活水池储水),小区居民的用水靠室外生活水池提供.本来这一点无可厚非,建一个生活水池和一个生活泵房就行了.可是,该小区虽然没有室内消火栓,但是要布置室外消火栓,这样一来,室外消火栓的压力和流量如何保证呢?再建一座消防水池和一个消防泵房吗?我最初的想法是,二者合用一套,就是室外管线消火栓和生活供水合用,生活泵组和消防泵组合用,这样管网里就会永远保证压力和流量,(除非泵组坏掉了),水池也合用,可是,既要保证消防用水不做他用,还要保证一旦消火栓用水,还能从水池内抽出水来,该如何作到呢?(二者好象是矛盾的)

请高手给点指点,先谢谢了.我把小区情况说一下.
我们目前在做一个小区,该小区没有市政给水管网(真实情况是,市政给水管网压力和流量不够,靠夜间低峰供水时向生活水池储水),小区居民的用水靠室外生活水池提供.本来这一点无可厚非,建一个生活水池和一个生活泵房就行了.可是,该小区虽然没有室内消火栓,但是要布置室外消火栓,这样一来,室外消火栓的压力和流量如何保证呢?再建一座消防水池和一个消防泵房吗?我最初的想法是,二者合用一套,就是室外管线消火栓和生活供水合用,生活泵组和消防泵组合用,这样管网里就会永远保证压力和流量,(除非泵组坏掉了),水池也合用,可是,既要保证消防用水不做他用,还要保证一旦消火栓用水,还能从水池内抽出水来,该如何作到呢?(二者好象是矛盾的)
请高手一定不吝指教呢.
还有,如果该小区最高日生活用水是800立方米,而室外消火栓流量是20L/S的话,水池体积是800*0.15+20*7200/1000=264立方米吗?
免费打赏
poedan
2008年11月04日 21:47:08
2楼
生活水池与消防水池不能合用,直接导致必须分开设置消防泵与生活泵,但是水质污染的问题还是不能解决。一般是市政管网水量能够满足要求时,可以考虑合用生活泵与消防泵。
回复