消火栓布置的问题
jianyali115
2008年10月24日 20:46:43
只看楼主

消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。既然有了上一句,下一句不是没什么意义了吗,为什么规范还要补充下一句了

消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达
消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
既然有了上一句,下一句不是没什么意义了吗,为什么规范还要补充下一句了
免费打赏
hxhlyh
2008年10月25日 00:22:45
2楼
规范其实未规定消火栓最小间距,但从建规高规可知两个安全出口的最小间距不得小于5m,因此消火栓最小间距一般取为5m。

关键是两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

30m,50m一般用于校核。
回复
hxhlyh
2008年10月25日 00:31:45
3楼
由于规范并未说任何两个相邻的消火栓的间距不得大于30m(50m),假如所有的消火栓的间距按30m(50m)布置,肯定保证不了同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

假如某长条形建筑塔楼,平行设置有四个消火栓A、B、C、D。
A、B间距6m,C、D间距6m,B、C间距36m。若可以满足同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,则B、C间距36m应可以,因为A、B间距6m,C、D间距6m满足小于30m(50m)的要求。
回复
残剑飞鱼
2008年10月27日 17:18:50
4楼
我觉得关键的问题是消火栓布置首先要满足两股充实水柱同时到达,间距多或少都要满足这个条件
回复
tbqyc
2008年10月28日 11:14:30
5楼
我觉得关键的问题是消火栓布置首先要满足两股充实水柱同时到达,间距多或少都要满足这个条件
回复
rzy6494
2013年03月20日 16:24:27
6楼
1、你的“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达”有问题,同层不准确。
2、规范有“7 室内消火栓的布置应保证 每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。”
回复

相关推荐

APP内打开