应急照明
weaponsu27mk
2008年10月23日 09:46:43
来自于照明工程
只看楼主

我有一个三万多平的共建,应急照明取自普通电源的一个回路供电并自带蓄电池,不知道是否可以?还有应急照明需要几根线供电?

我有一个三万多平的共建,应急照明取自普通电源的一个回路供电并自带蓄电池,不知道是否可以?还有应急照明需要几根线供电?
免费打赏
zcliang_007
2008年10月23日 14:13:18
2楼
三万多平米有公建,应该属一级负荷供电吧,要是这样,应急照明应该由专门的消防电源(母线段)上取电了。应急照明如带强切的话,应为四线(电源线,强切线,N线,PE线)。不一定正确,仅供参考。